电工口诀十下五,百上二…是什么意思

如题所述

完整口诀为:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

解释:

10mm²以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;

100mm²以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;

25mm²的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm²的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;

70mm²、95mm²的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;

"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。

扩展资料

另有口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

二点五下乘以九,往上减一顺号走

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;

穿管三根,载流量按七折计算;

穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-31

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2

的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。

扩展资料:

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。

参考资料来源:百度百科——导线载流量



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-24
先说“十下五”意思是10mm2以下的铝芯线每平方毫米按5A计算,举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2的铝芯导线所能承载的电流�0�2计算:环境温度在35摄氏度以下4mm2*5A=20A。“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm2以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五三五四三界”意思是环境温度在35摄氏度以下25mm2的铝芯导线按每平方毫米按4A计算、35mm2的铝芯导线按3A计算。“七零九五两倍半”意思是环境温度在35摄氏度以下70mm2和95mm2的铝芯导线按每平方毫米2.5A计算。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-06
铜线的安全载流量,十下五的意思是,铜线的横截面在10平方毫米以下时,每平方毫米可以安全通过5A的电流。百上二的意思是,铜线的横截面在100平方毫米以上时,每平方毫米可以安全通过2A的电流。
第4个回答  2020-04-14
完整口诀:10下五,100上二,
25、35,四三界,
70~95,两倍半,
穿管、温度,八九折
裸线加一半,
铜线升级算。
其含义是:铅芯绝缘线截面与载流量的倍数关系