十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折是什么意思

如题所述

首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
"十下5"
是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;
“百上2”
是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;
“二五、三五,4、3界”
是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;
"七零、九五、两倍半"
是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A。
“穿管、温度、八、九、折”
是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的, 穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40)。
高温(九折),
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的, 穿管(八折),
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折),
166安(95×2.5×0.7=166.3)。

“铜线升级算;裸线加一倍”
“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。
[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。
[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。
“祼线加一半”,即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。
高温, 86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
[例2] 35平方毫米祼铝线, 150安(35×3×1.5=157.5)。
[例3] 120平方毫米祼铝线, 360安(120×2×1.5=360)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-23
十下五指截面10以下,截:流量都是截面数的五倍。百上二指截面100以上,截流量都是截面数的2倍。25,35四三界指25与35是四倍和三倍的分界处。70,95两倍半指截面70与95的2.5倍。温度八九折就不知道了,没它的资料。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-23
是线缆的线径与载流量的口诀,呵呵。就是10平方下线径乘以5,大约就是它的载流量,100平方以上乘以2, 25平方和35平方是乘以4、3, 70平方和95平方乘以2.5, 遇到有温差是要打个8、9折。
第3个回答  2012-03-23
这是常用“电工速算口诀”。用百度搜搜。。
相似回答