配电房安装了无功补偿装置,对整个小区的线路有效吗?

已经加装功率补偿装置,那小区住宅负荷计算的时候功率因素一般取多大为好?0.8?0.85?0.9?

最好是无限接近于1 但是功率因数上去0.95 性价比就低了 国家要求是要在0.90以上 所以到0.9以上就可以
还有你问的对整个小区的线路的问题 那要看你补偿装置安装的哪地方了,你可以吧他当成一个无功发生器,你放在线路的那一个位置他以上的线路就都不用送无功过来也就是这以上的线路就不会有因为送无功而产生的线损 如果你只是说补偿功率因数的话 电业局只考量你变压器的高压端(高供高计)或者低压端(高供低计或者低供低计)只要你这里的功率因数达标 就不会有力调电费
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-12
对整个小区线路有效果的,如功率因素达到0.9以上,电力局可有奖的,在电费清单里可体现。
第2个回答  2012-07-07
对提高功率因数有效。
第3个回答  2012-07-07
小区住宅负荷计算的时候功率因素一般取0.9.这是国家要求的。180KVA以上的变压器功率因素必需达到0.9以上。
第4个回答  推荐于2016-02-05
是否进行无功补偿与设备功率没有直接关系,若设备功率因数小于0.9则要进行补偿。目前无功补偿主要是在变电所低压侧集中补偿,就地补偿用得很少。
  一般来说,民用建筑,不会有太多的功率因数低的大设备,一般在变压器低压侧集中补偿就可对于电梯,一般配套控制箱内都有补偿措施的。
  无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
相似回答