发电厂配电房为啥没有无功补偿
工厂
有
总电源,再往低压
配电
柜引线时还需要做
无功补偿
吗
答:
看配电房的电容柜在满负荷时的无功功率补偿值是否达标
,如果不达标,就要增加电容柜,假如配电房位置受限,可以在厂房的进线处增加电容柜。
不进行
无功补偿为什么会
增加输电线路的损耗?
答:
一般的无功补偿多采用集中式设置在配电房自动补偿,
补偿或不补偿与后端分散用电设备的线路电流是不变的,即损耗不变
。补偿后使前端电网减少无功电流的输送,电网载流减少,线损耗也就降低,反之增大损耗。
配电房
装
无功补偿
的作用是什么
答:
为了提高功率因数.无功功率补偿Reactive
power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的...
...
所
里有一主变压器,降到380v然后输送3个车间
配电房
。按照这种接线模式...
答:
车间的
配电所
不用装变压器的,他进来的电压就是380V还变到多少电压去?然后也不用装
无功
的,因为主变电所是装过无功的,一般这样的,所以你直接用就好了
关于
电厂无功
功率的问题
答:
并联电容器补偿无功,一般目标就是让功率因数到0.9以上。
如果要更高的功率因数,就要求并联更多的电容器,但是那样的话,可能会出现过补而发生无功倒送
,或出现危险的过电压。上产线上大电机启动时,会有很大的启动激磁电流,这时候需要的感性无功非常大,同时会伴随着电压的瞬时降低。或者说原先补偿到0...
变压器
无功补偿
答:
配电房
,都要做
无功补偿
,并一定要达到0.90以上,否则就要罚款。至于你目前用电负荷不高,自动补偿柜是可以准确补偿的。国家对无功补偿的要求,见:《功率因数调整电费办法》,水利电力部国家物价局 文件,(83)水电财字第215号文件1983年12月2日。http://www.szaut.cn/_d270781592.htm ...
补偿
柜
为什么
不起作用,补偿柜控制仪显示的cos为0.95,为什么电力部门依然...
答:
4、可能是补偿柜的
无功补偿
控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者
配电房
谐波较大,等等,这个需要现场检查。5、其它问题,也可能是供电局的抄表系统出现错误,或者其它错误导致,这也需要现场检查。多说几句:一定要注意查看点表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不...
酒店
配电房有
必要做
无功补偿
柜吗
答:
无功补偿
可以提高功率因数,相当于总功率不变,用来做有用功的增加,无用功减少,这也是节省能源。 最好的做个补偿柜,可以省电。
我们有个
无功
自动
补偿
器,在
配电房
里看是功率因数是0.95~0.99,但是供电...
答:
这是常见的问题,我们处理了无数这样的现象。可能的原因有:1、高压计量,低压补偿。就是说供电局的电表,是从10Kv端对你的用电进行计量的,把变压器也作为你的用电设备来考核了,这是近年来供电局为了减少自己损耗而采用的一个做法。这种方式下,
无功补偿
装置是在低压端,无法检测变压器的无功需求,...
补偿
柜
为什么
不起作用,补偿柜控制仪显示的cos为0.95,为什么电力部门显示0...
答:
4、可能是补偿柜的
无功补偿
控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者
配电房
谐波较大,等等,这个需要现场检查。5、其它问题,也可能是供电局的抄表系统出现错误,或者其它错误导致,这也需要现场检查。多说几句:一定要注意查看点表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不...