10KV电力线路安装无功补偿的作用是什么?

如题所述

1、提高功率因数
如图2所示 图中

P——有功功率
S1——补偿前的视在功率
S2——补偿后的视在功率
Q1——补偿前的无功功率
Q2——补偿后的无功功率
φ1——补偿前的功率因数角
φ2——补偿后的功率因数角
由图示可以看出,在有功功率P一定的前提下,无功功率补偿以后(补偿量Qc=Q1-Q2),功率因数角由φ1减小到φ2,则cosφ2>cosφ1提高了功率因数。
2、降低输电线路及变压器的损耗
三相电路中,功率损耗ΔP的计算公式为

式中
P——有功功率,kW;
U——额定电压,kV;
R——线路总电阻,Ω。
由此可见,当功率因数cosφ提高以后,线路中功率损耗大大下降。

由于进行了无功补偿,可使补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,从而使线路的供电能力增加,减小损耗。

例:某县电力公司某配电所,2005年1月~2月份按实际供售电量情况进行分析。该站1~2月份,有功供电量152.6万kW·h,无功供电量168.42万kvar·h,售电量133.29万kW·h,功率因数0.67,损耗电量19.31万kW·h,线损率12.654%。装设电容器进行无功补偿后,如功率因数由原来的0.67提高到0.95 时,

(1)可降低的线路损耗

2)减少线损率12.654%×0.5=6.333%

  (3)减少损耗电量152.6×6.333%=9.6642万kW·h

  (4)按购电价0.237元计算,可减少购电费

  0.237×96642=22904.15元

  总之,增加无功补偿后会减少无功在电网中流动,其主要目的是降低线损,其次,能很好地改善电压质量,从而提高供电企业的经济效益
3、改善电压质量
线路中电压损失ΔU的计算公式

式中
P——有功功率,KW;
Q——无功功率,Kvar;
U——额定电压,KV;
R——线路总电阻,Ω
XL——线路感抗,Ω。
由上式可见,当线路中,无功功率Q减小以后,电压损失ΔU也就减小了。
4、提高设备出力
如图3所示,由于有功功率P=S·cosφ,当供电设备的视在功率S一定时,如果功率因数cosφ提高,即功率因数角由φ1到φ2,则设备可以提供的有功功率P也随之增大到P+ΔP,可见,当增加了无功补偿装置以后在一定的范围内增加有功设备的出力而不需要增加供电设备的视在功率,从而提高了供电设备的带负载能力。

电容器容量的选择:
电容器安装容量的选择,可根据使用目的的不同,按改善功率因数,提高运行电压和降低线路损失等因素来确定。
按改善功率因数确定补偿容量的方法简便、明确,为国内外所通用。根据功率补偿图(如图2)中功率之间的向量关系,可以求出无功补偿容量Qc,



式中
P——最大负荷月的平均有功功率,KW;
tgφ1、tgφ2——补偿前后功率因数角的正切值
cosφ1、cosφ2——补偿前后功率因数值。
可利用查表法,查出每1KW有功功率、功率因数,改善前后所需补偿的容量。再乘以最大负荷的月平均有功功率,即可计算出所需要的无功补偿容量。

参考资料:http://hi.baidu.com/trilion/blog/item/1f2fe5cfc347f834f8dc61f9.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-20
呵呵
同低压补偿无功功率是一样的目的,提高电网效率,提高电网安全性。
只要把10KV的线路上的变压器等等,看作线路的负载 ,就号理解了。
第2个回答  2011-07-20
架空线是容性的,埋地的电缆更是容性的,所以要串联电抗器来补偿。 电抗器输出感性无功。电网安装电抗器,串接于电容器回路中,主要是限制电容
第3个回答  推荐于2017-09-07
  无功功率补偿在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
  作用:
  ⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
  ⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
  ⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
  cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
第4个回答  2011-07-30
降低线损.提高效益