10KV侧额定电流=160÷√3÷10=9.2A
0.4KV侧额定电流=160÷√3÷0.4=230.9A
电流互感器10KV侧选25/5,0.4KV侧选250/5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2ni99pi2isUvv9UD9D.html
相似回答
变压器
容量在1600
KVA
(10KV/0.4KV)
高压侧电流互感器
变比应
选择
多少...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A
。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
...
KVA变压器
(6/0.4)配备150/5
电流互感器
,怎么
计算
得来的?S=UI根号3...
答:
低压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*0.4)=2309A 2、
选择变压器高压侧电流互感器的
变比:对于1600
kVA的变压器
,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量的电流采样;作为保护
的电流互感器
变比为防止短路时铁芯饱和,多选择标称电流的2倍,即300/5;而作为计量的...
变压器
1600
KVA
能运行多少A
电流
啊
答:
变压器1600KVA高压侧运行160A电流,低压成电流是2860A
。如果高压侧是10KV,低压侧是380V的理想变压器。高压侧电流1600÷10=160(A)。P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。低压侧电流I=P÷(√3Ucosb)=1600000÷(1.732×380×0.85)=2860(A)。
160KVA变压器
如何
选择
电能表
和电流互感器
答:
首先你要确定该变压器的电压等级是多少,即高压侧和低压侧的额定电压是多少伏
,电流互感器是接在高压侧还是接在低压侧。有了这两个条件才能确定电流互感器的选择。举个例:有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,容量为160KVA的变压器.需要在0.4KV(400V)侧计量,问需选多大的电流互感器...
某变压器1600
kVA
10/0.4kV ,怎样
选择变压器低压侧
断路
器额定电流
及CT...
答:
你好!1600
kVA
10/0.4kV的
变压器
,
低压侧
总输出电流为1600*1.44=2304A,断路器值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以
选用额定电流
为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
已知
变压器
容量,如何
选择
计量
互感器
答:
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的
变压器额定电流
的计算.将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级
侧额定电流
的口诀: 容量系数相乘求. 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求. 配变低压熔断体,容量乘9除以5. 说明: 正确选用熔断体对变...
大家正在搜
800kva变压器用的电流互感器
800kva变压器高供高计互感器
1000kv变压器用多大的互感器
变压器配互感器配变比的计算
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
500kva变压器高压电流
100kva变压器用好大互感器
500kva变压器互感器
相关问题
160KVA变压器的高压计量配置
160KVA变压器如何选择电能表和电流互感器
10至160kva变压器怎样选配互感器
变压器与低压侧互感器如何选择,比如630KVA,400KVA...
10KV变压器高压侧额定电流
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法
630VA的变压器高低压侧的电流怎么算?选多大流的线?