10KVYJV22-3x150最大可以承载多少KVA变压器?

如题所述

1、首先要知道变压器在交流电路中,其电功率的概念有三个:
1)有功功率、(用KW表示)
2)无功功率、(KVAR表示)
3)视在功率、(KVA=U l)
KVA是视在功率、实际上它就包括了上面有功和无功功率。

如果你的工厂需要向供电局申请用电的表中就要填需要有功功率KW,技术人员那里有现成的计算公式,根据计算你的总用电量,就会考虑你需多大规格的变压器。
2、凡电工师傅都知道,这变压器的负荷率一般在80~90%,也就是这变压器的额定功率的80~85%为安全,如果满载和超载都因发热的程度不同会减少使用寿命。
3、变压器的过载运行时间,从1分半钟过载至3个小时的耐受比例为200%到10%递减,这就说明不能过载运行,为什么有的地方电压不达220V的5%,这就证明变压器在过载运行。

4、每台变压器上都有铭牌标志,其容量和额定电流。
你要想计算变压器的额定电流,只要知道变压器的容量和电压等级,这里有个计算公式:
额定电流le=容量s/1.732*U
你的200KVA变压器额定电流这样算:
l=p/(1.732*U)
=200/(1.732*0.38)
以上就是200KVA的变压器负载电流、
这变压器标称200KVA的负荷,如有无功补偿的只是算为0.9,如没有无功补偿的只能算0.7。

所以,电工师傅的经验只要知道你这200KVA的变压器,就估出只能在140~180kw左右使用,(这不是所有电机同时启动所需的大电流)
按照变压器经济运行的经验200KVA的80%估计,约为160KW运行为安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-15
首先要知道变压器在交流电路中,其电功率的概念有三个:
所以,电工师傅的经验只要知道你这200KVA的变压器,就估出只能在140~180kw左右使用,
第2个回答  2020-11-16
从基本原理上说,10kV 、YJV22-3x150的三芯铠装电缆的安全工作电流在300A左右,一般10KV的电缆的电流不会工作太满。容量约:1.732*10*300=5200kvA。折算到低压侧,容量是不变的,如可以使用于2台2500kvA的变压器的供电电路。
但是,实际上供电部门一般用3*240、3*300的电缆比较多。
相似回答