66问答网
所有问题
现在一知道变压器总容量为3650KVA,想用10KV YJV22的电缆给设计外线 用150的电缆不知道够不够?
谢谢各位大大。
举报该问题
推荐答案 2010-07-20
如果采用10KV 150平方毫米的铜芯电缆,能够满足3650KVA变压器10KV侧载流量的要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2ip9xUUp.html
相似回答
请教630
KVA变压器用10KV
高压电缆连接,需要多大线径
电缆,
低压侧需要多 ...
答:
根据容量630
KVA,
一次电压
10KV
,计算出一次电流:630/1.732/10=36.37A;一次侧电缆选m㎡用16m㎡就够了,低压侧电流为:630KVA/1.732/400V=909.35A,一次侧电缆用150m㎡四芯并用。上面所说都是比较笼统的算法,还应该考虑电缆的敷设方法,环境温度等。
...
变压器,
高压进线
电缆
应选用多大规格的,进线
为10KV
答:
I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,铝
电缆150
平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量)...
关于
10KV变压器
高低压侧出线
电缆
配置大师们请教了。
答:
160
KVA用150
铜电缆。250KVA用185铜电缆。315
kvA用
·240铜电缆。400KVA用300铜电缆。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器...
YJV22电缆
的选择
答:
10千伏到
变压器的电缆
截面应该按照10千伏侧短路容量验算,看你周围电网到你变压器10千伏套管处短路
容量是
多大
,电缆
要能有足够的热稳定,电网的容量一般很大,电缆一般至少95平方。变压器低压侧的额定电流大约是600A,选择电缆3根185平方的。
10KVYJV22
-3x
150
最大可以承载多少
KVA变压器
?
答:
你要想计算变压器的额定电流,只要
知道变压器的容量
和电压等级,这里有个计算公式:额定电流le=容量s/1.732*U 你的200
KVA变压器
额定电流这样算:l=p/(1.732*U)=200/(1.732*0.38)以上就是200
KVA的
变压器负载电流、这变压器标称200KVA的负荷,如有无功补偿的只是算为0.9,如没有...
怎样根据
变压器的容量
选择导线和
电缆
?
答:
如果选择
电缆,
因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或
YJv22
—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
大家正在搜