YJV22-3*70的电缆(10KV的)最大能承载的负荷是多少?

如题所述

理论最大负荷4000kw,实际根据电缆长度,压降情况、直埋还是电缆沟中敷设,短路电流等各种情况考虑。一般情况下按楼下1600-2000kw之间很合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-23
查国标《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录C——《表 C.0.3 10kV三芯电力电缆允许载流量(A)》:
YJV22-10KV 3×70的载流量:
空气中敷设173A;
直埋敷设152A。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-23
保守估计45.2Kw
相似回答