66问答网
所有问题
请问各位排烟风机的多线联动和防火阀怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-13
防火阀和排烟风机控制回路的连接:利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2nD22i2vnnvv9UDDs.html
其他回答
第1个回答 2019-10-16
多线联动主要是看设备品牌,不同的设备的接线方式不一样的,防火阀停风机是连接到控制箱的线圈触点线路上,并设置输入模块反馈,这个具体的品牌具体的接发。本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
排烟风机与防火阀之间停风机怎么接?我接的是防火阀常闭,一联动...
280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的
排烟风机后面的防火阀需要联动吗
280度防火阀与防排烟风机如何连接,需要模块吗?
六个280°防火阀和排烟风机控制箱之间怎样接线~!
排烟风机后面的防火阀需要联动吗
消防风机和排烟防火阀(一是风机房入口处常开、一是各防烟分区末...