消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是什么?海湾产品的。

如题所述

消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。

消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆,线槽还是穿管),报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS不间断电源

如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等,是否设置了CRT系统(显示器),如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线(一根电缆即可),还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑。

扩展资料:

消防弱电设备安装注意事项:

1、火灾探测器、手动火灾报警按钮、输入/输出模块等塑料件不得与酮、醛、脂、氯代烃、冰醋酸、植物油等物品接触,防止引起应力开裂。

2、所有产品均不具有防水、防雨淋、防水溅功能(有关说明书中特别说明可防水的产品除外),不允许直接装于室外,也不可装于室内潮湿环境,进水或长期潮湿会造成产品的损坏。

3、火灾报警设备安装应在房屋装修基本完毕后进行,应尽量避开与其他工程同时施工,如实在不能避开时,应使用专用保护罩或塑料袋进行保护,避免因灰尘、涂料污染而损坏。

4、安装探测器底座和接线完成后,在安装探测器之前应封堵穿线孔,封堵可使用密封膏或其他建筑用胶,防止穿线管中或建筑内的积水流入探测器。

5、不得将输入输出模块等部件安装在强电控制箱内。

6、在部件接线前,应使用万用表交流档检查线路,避免导线串入强电。

7、不得将输入输出模块等部件安装在强电控制箱内。

参考资料来源:百度百科-消防弱电

参考资料来源:百度百科-消防喷淋泵

参考资料来源:百度百科-消火栓泵

参考资料来源:百度百科-CRT系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根。24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线。一般设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。
第2个回答  2014-08-08
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根。24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线。一般设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。希望能够帮到您。追问

谢谢,就是我用的是海湾的产品,照你说的,从主机控制柜到泵房喷淋泵和消防泵,我就放两根24V和两跟信号线就够了吗?谢谢各位大师。谢谢

怎么没反应了,大师。急。

追答

消火栓和喷淋泵从中控室放直启线BV2*1.5的各两根就可以了,24v和信号线可以现场就近取。