消防弱电来, 请问,主机到喷淋泵控制柜。栓报到主机, 控制柜各要几根线!要用DC 24V的话。也从
消防弱电来,
请问,主机到喷淋泵控制柜。栓报到主机, 控制柜各要几根线!要用DC 24V的话。也从主机取 这样一来需要几根?
要加继电器,或模块,终端器这类的吗?
举报该问题
推荐答案 2015-05-27
主机到控制柜模块,四根线,栓报到主机,两根线,控制柜内当然要用模块,你说的这种情况是总线控制,如果是多线控制就需要继电器和终端祺
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2UiUpvxv2psi9v9xxn.html
其他回答
第1个回答 2015-05-26
得看需要几种启动方式,然后不同的设备放线也会有区别
相似回答
消防弱电,
从
主机到
泵房的
喷淋泵
和消防泵。还要穿
几根线
?分别是什么?海 ...
答:
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取
,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
在
水泵控制柜
里
,消防弱电
应进多少条线分别赴什么作用
答:
你给加点分 我给你图
喷淋泵柜 从控制室拉一根四芯线,一般用3根,一根备用 去根dc24V
,里面加继电器, 压力开关去1组启动线。。。消火栓泵柜 从控制室拉一根四芯线,一般用3根,一根备用。就近消火栓按钮的启泵,点灯线,24V线 。稳压泵柜 电接点压力表 去三根线,一个公共一个启动,一个解除...
消防弱电水泵
房应该怎么接线怎么拉线呢?来了.
答:
消防弱电
水泵房有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火
栓泵,
还有一种是消防联动盘主机上强制启动消防泵和
喷淋泵,
拉线方式以西门子消防设备为例:一般消防泵房到消防主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式接
水泵
...
求
消防弱电水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线
,线
的用途,设备是西...
答:
消防泵有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20
控制线,
接到消火
栓水泵控制柜
上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(
喷淋
的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC...
消防弱电
烟感,信号阀,水流指示器,湿式报警阀,压力触点,他们布线分别...
答:
烟感只要一对信号总线,信号蝶阀和水流指示器用输入模块,也只要接到接到信号总线,输入模块不需要另接
24v
电源。湿式报警阀要接线的是压力开关,压力开关有两对线,一对通过输入模块接信号总线。另一对放专线
到喷淋泵控制柜,
类似于消火栓直接起泵按钮功能。
消防弱电
的知识(接线、排线、模块接法、所有英文字母的意思)
答:
3、硬拉线:一些设备需要由
消防控制
室通过多线手动控制盘直接
控制,
如消防泵、
喷淋泵
、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的...
大家正在搜
消防喷淋泵控制柜接线
喷淋泵控制柜消防联动接线图
喷淋水泵电气控制柜怎么接线
消防喷淋水泵控制柜
喷淋控制柜的使用方法
喷淋泵控制柜接线图
消防喷淋控制柜
消防喷淋控制柜模块接法8301
消防水泵控制柜接线
相关问题
消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是...
在水泵控制柜里,消防弱电应进多少条线分别赴什么作用
你好 消防泵和喷淋泵控制柜各要放多少芯线到控制中心和本地?各...
求消防弱电水泵控制柜需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,...
在报警主机上直接启动喷淋泵或者消火栓泵,从报警主机控制室到泵...
消火栓按钮接的启泵线和反馈线是来自消防主机的还是去泵控制柜的...
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要...
从消防泵房控制柜到消防控制中心需要什么线?总共多少根?