消防弱电顶层风机房要穿几跟线啊还有电梯房泵房 要穿什么线 各位大虾帮帮忙 小弟在这先谢了

还有风机房是不是穿电话和24V进去就OK了

根据不同厂家的要求,最少3根线即可,比如海湾的设备。 24v不一定需要,有没有取决于是否有排烟或者防火阀等受控设备。电话按要求应该安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-07
按图施工啊,你放线了,业主也不会多给你钱,要么做设计变更。算满的话风机要启动停止故障和反馈4个信号是7芯或6芯线。电话的话泵房和风机房是需要的。电梯是迫降和反馈信号4芯线。有具体要求的另外多放线。进风机房的还要有报警的回路信号线。
第2个回答  2012-07-08
屋顶正压风机可用多线控制(两根)也可用总线控制 信号线和24V泵房一般都是用多线控制消防泵一路喷淋泵一路另外消防泵还要穿4根消火拴栓启泵线电梯迫降是信号线和24V电梯机房消防泵房排烟机房都要穿总线电话 要单独穿线 看图纸上有说明的 按图纸做就行了
相似回答