请问250千伏安的变压器理论上能负载多少千瓦,具体是怎么估算的,谢谢!

如题所述

原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流
估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,250kvA变压器就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。
负载电流:
要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与变压器额定电流相适应的比值,换句话说就是250KVA变压器可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的=200KW的电动设备或250KVA×0.85=212.5KW的综合设备。
在变压器负载电动设备时,因电动设备的起动电流都比较大,还不能以这样的计算来确定它的负载量,一般以变压器容量的75%来考虑“暂载率”为最佳,即250KVA×75%=187.5KW。既可兼顾变压器经济运行,也可以轻松应对复杂多变的负载变动。
说到“暂载率”,就是所有设备持续运行的功率,比如250KW的总功率,它们都不会同时开动,每个工作日平均只有不到190KW的负载在运行,这个“暂载率”就是75%。
供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-12
输入250千伏安也就是250千瓦,铭牌上有标识,这个问题其实问的有点郁闷,电力变压器所标注的功率为输出功率,也就是说此变压器合格并且没问题的话可以上到250KW左右,当然还是要留些余地的,致于损耗什么计在输入上。假设此变压器效率为0.9,在输出250KW的时候要输入250X0.1+250=275Kw,,后面的好像跑题了
第2个回答  2013-10-12
250KVA的变压器额定电流=250÷1.732÷0.4≈361A,当功率因数0.8时,250×0.8=200KW,当功率因数0.9时,250×0.9=225KW。变压器容量×功率因数,这个是最简单的估算方法。