高压20千伏,低压380伏,250千伏安的变压器能带多少个千瓦,有计算公式最好。

如题所述

高压20千伏,低压380伏,250千伏安的变压器能带多少个千瓦,有计算公式最好。
由上得知SN250千伏安,功率因数暂定0.85
Pj=SN*cosφ =250*0.85=212.5KW
I=Pj/√3Ucosφ=212.5/1.732×0.38×0.85=380A
由上述得知由变压器至低压柜总线截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方
自动开关整定电流 500A
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 能满足!
弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 212.5 kw 计算电流 Ijs = 379.85A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 16 平方 满足
计算电压降 U% = 3.377 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.0965x0.85+0.0820x1)x379.85x20x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 50 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 20.0m
151.0m = 220V/(1.5910x1.3x500Ax10) > 20.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

1:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
350.00A/1.1=318.18A<500A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-24
公式 P=ScosΦ=250X0.8=200KW 变压器在额定负载下才能长期运行,超过200KW,只能短期运行。
如果是带电动机,降压启动,单台电动机最大容量不能超过100KW,才能保证正常启动运行。
第2个回答  2012-06-24
变压器承载的负荷可以在额定负荷1.1倍的情况下长期运行,所以250KVA可带约275KW的电机。
相似回答