66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地4欧姆
接地
电阻要求多少
欧姆
?
答:
接地系统直接注明不能大于1
欧姆
的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与
防雷接地
系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
哪部规定对
防雷接地
电阻的大小有明确说明
答:
1.建筑物
接地
电阻10欧姆出自GB50057-94(2000): 《建筑物
防雷
设计规范》中规定。2.电气接地电阻
4欧姆
出自JGJ92-2008:《民用建筑电气设计规范》中规定。
一级
防雷
的
接地
电阻是多少
答:
一般来说,
防雷
是分类,不分级。你说的一级就是专业的一类防雷,这个
接地
电阻是不大于10
欧姆
的,二类也是。实际在设计的时候,一般取一欧姆的,根据是《建筑物防雷设计规范》。
防雷接地
系统接地电阻是否可以大于1
欧姆
?
答:
也就是说,按照接入共用
接地
系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是
防雷
系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,
4欧姆
可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2...
请问电气规范
接地
电阻是多少,谢谢!!!
答:
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于
4
Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与
防雷接地
系统共用接地体。但此时接地电阻...
防雷接地
电阻是小于30
欧姆
吗?
答:
建筑物分类
接地
功能 接地电阻(
欧姆
)防直击雷 小于 10 第一类
防雷
建筑 防雷电感应 小于 10 防雷电波侵入 小于 10 防直击雷 小于 10 第二类防雷建筑 防雷电感应 防雷电波侵入 小于 5 (1)小于 5 防直击雷 小于 30 (2)小于 10 第三类防...
防雷接地
电阻是否能大于1
欧姆
?
答:
也就是说,按照接入共用
接地
类别,假如是三类不大于30欧姆,二类不大于10欧姆,如果还装有电源防雷器不大于
4欧姆
。所涉及的防雷装置,其材料、规格及其技术参数应与《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》等相关标准的要求相符合。防雷装置检测一般分为事前检查和事后检测两部分。在进行防雷装置检测前应对所使用的检测仪器、...
为什么消防保护
接地
采用共用接地体,接地电阻不大于1
欧姆
答:
规范要可共用接地(不大于1欧姆),也可单独接地(不大于
4欧姆
)。这种要求差不多等同于电气施工的
防雷接地
要求(高层建筑不大于1欧姆,多层建筑不大于4欧姆)。其目的都是电阻值越小,雷电的电流可以快速传递至大地,可以一定程度的防止电气设备不被雷电过流毁坏。
避雷
器对地电阻应为多少
答:
根据国家标准的要求,不同地点、不同设备的接闪杆(避雷针)的接地电阻值也不同,总的原则是接地电阻值越小越好。以下是从国标中的节录:一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑
防雷接地
装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷...