防雷接地4欧姆
工业厂房
防雷接地
与计算机接地能否共用一个接地体
答:
国家规范上有相关要求,不过我不太记得是那本书了,可能是民用建筑电气设计规范,上面说最好一个建筑的
接地
全部公用一个接地体,如果是普通的厂房,IT系统要求不高的话可以公用一个接地,但规范上又规定了:说除对IT系统有特殊要求的除外。我认为是比如大型的计算机中心,IT机房等一类的场所。
国旗旗杆该怎样做
接地
,有那些规范?
答:
焊接处做防腐处理。将石砖恢复。2、 在旗杆南侧草坪地下敷设
接地
系统,垂直接地体采用复合材ES-TBP-22接地极,长2.5米,间距为5米,水平接地体采用复合材ES-TL-M185多股接地线,深埋不低于1.5米。接地系统连接采用热熔焊工艺。将草坪恢复。3、 将旗杆与接地系统连接。接地电阻不大于
4欧姆
。
为什么降低
接地
电阻可
防雷
,其原理是什么?
答:
如果没有良好的接地,一切防雷措施都是空谈。因此防雷装置安装好后,必须做好相应的接地。按照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,电子信息机房
防雷接地
电阻应小于
4欧姆
,各防雷器的接地电阻也做到小于4欧姆。当机房内的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和防雷器接地共用一...
监控
防雷
器的
接地
线 里 建筑物接地极 比较远 大约需要40-60米距离...
答:
可以,但一般情况下不会这样做,主要有两个原因:1.架空比从地下走的施工更麻烦,成本也比地下走的要高; 2.架空是在地面上的,有时会成为障碍物,影响车辆与行人通行,并且架空是露在外面的,打雷时容易引起边上的人畜触电。
如何做
接地
极
答:
埋入地下并直接与大地接触的金属导体,称作
接地
体,也成做接地极。接地体分为水平接地极和垂直接地极两种。埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地极与自然接地极。接地极作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,...
谁能告诉我电气设计中
防雷
及等电位的连接方法??
答:
总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,决不允许在金属管道上焊接。浴室做局部等电位联结。(4)
防雷接地
,电源进线处重复接地以及其他需要接地的弱电设备均共用建筑物基础作为接地装置,接地电阻不大于l
欧姆
,经实铡自然接地体接地电阻值不满足要求时,须另加打人工接地体。在学习中交流,在交流中进步,...
防直击
雷接地
能同电气接地共用吗
答:
不能。因为电气接地的目的是当火线(相线)漏电时能及时引入地下,避免伤害人。如果将
雷接地
线直接和电气接地共用势必会让电气直接遭受雷击的高压。所以不能。
工厂系统
接地
电阻小于1
欧姆
的情况有哪些?
答:
如果采用厂区联合接地系统,既
防雷接地
、仪表接地、DCS控制系统接地等采用统一联通的接地装置,则需要电阻值按最小的值考虑,也就是仪表接地所需的1
欧姆
……
煤矿井上下
防雷接地
电阻的相关标准及要求
答:
国家规定煤矿井上下
防雷接地
电阻应该小于
4欧姆
。也有的地区要求高一些,要求小于1欧姆。一般用现在的接地电阻表如博宇电力的BY2571接地电阻测试仪很容易就可以测出真实的值。如不满足要求就会有安全隐患。参考资料:《中华人民共和国电力行业标准》DL/T 596-1996 ...
煤矿井下保护接地、
防雷接地
、重复接地、静电接地电阻测试规定值是多...
答:
保护接地、
防雷接地
、重复接地要求是
4欧姆
,静电接地要求100欧姆。