66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地4欧姆
施工现场脚手架的
防雷接地
电阻值不得大于多少
欧姆
答:
钢管脚手架
防雷接地
电阻不应大于10欧姆。但由于脚手架上经常有人接触或在架上工作,又可能有电线或用电设备电缆接触,为脚手架上用电设备发生漏电起到断电保护接地作用,综合安全计,钢管脚手架防雷接地电阻不应大于
4欧姆
。
塔机
防雷接地
埋深是多少
答:
单纯
防雷
,
接地
电阻的要求是10欧姆,如果考虑电气设备的安全接地,电阻
4欧姆
。根据王厚余老先生讲课的精神,现在国际上对接地电阻不是那么苛求,关键是等电位,这是十分重要的。无论哪种接地,接地极埋深一般顶端距地0.8米,水平接地线也在同等深度。
防雷接地
是情况下要求小于等于1欧母? 4~10欧母是在什么情况下的?_百 ...
答:
公共接地系统的阻值要求是1欧姆以下 直击雷阻值要求10欧姆以下 一般电气设备
接地4欧姆
以下
加气站在
防雷
静电检测对地电阻多少为合格
答:
接地
电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,
4欧姆
以下更好,可是一般很难做到.
机房
接地
系统的一般接地电阻要小于多少
欧姆
?
答:
机房
接地
系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1
欧姆
。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
接地
电阻值是多少
欧姆
?
答:
接地系统直接注明不能大于1
欧姆
的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与
防雷接地
系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
施工现场临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于
接地
和接地电阻具体是规范中的 5.3 接地与接地电阻。具体的规定如下:5.3.l 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容...
在
防雷
系统中,
接地
电阻多大值最好?为什么?100
欧姆
的接地电阻会有何影响...
答:
如果
防雷
系统与其他系统共用
接地
那么不大于1欧姆 如果只是防雷系统电阻值不大于
4欧姆
电阻越大雷电流分流就慢 容易造成事故
防雷
应当多少欧才能达到防雷
答:
看它的
防雷
类别,假如是三类不大于30欧姆,二类不大于10欧姆,如果还装有电源防雷器不大于
4欧姆
。所涉及的防雷装置,其材料、规格及其技术参数应与《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》等相关标准的要求相符合。防雷装置检测一般分为事前检查和事后检测两部分。在进行防雷装置检测前应对所使用的检测仪器、...
如何使
接地
电阻小于
4欧姆
答:
要减小
接地
网的接地电阻可采取以下几种办法:1。接地网尽量选在低洼潮湿的地带。2。接地桩尽量增加深度和数量。3。连接接地桩尽量采用宽点的带铁,并尽量埋深点。4。在添土前在连接带上洒些盐。总之还有很多方法可以减小接地电阻,以上几点是比较有效的。