66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地4欧姆
为什么规定重复
接地
阻值要小于10
欧姆
,如何计算得来?
答:
式中:R—一自然
接地
电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物的接地面积,m2。GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T21714-2008第3部分规定小于10欧;建筑物
防雷
要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧。接地电阻并不是一个电阻,而是一个...
防雷
采用
避雷
带形式,与工作
接地
、保护接地共用,采用联合接地,接地电阻...
答:
中华人民共和国国家标准 建筑物电子信息系统
防雷
技术规范 GB50343-2004 5.
4
防雷与
接地
5.4.1 电源线路防雷与接地应符合以下规定:1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。5.2.5 接地与交流工作...
施工现场所有
防雷
装置
接地
电阻为多少
答:
小于10
欧姆
。根据查询《建筑电气工程施工及验收规范》显示,在施工现场中,
防雷
装置的
接地
电阻应小于10欧姆,接地电阻过大,会导致防雷装置的效果降低,无法保护建筑物和人员免受雷击的危害。
为什么规定重复
接地
阻值要小于10
欧姆
,如何计算得来?
答:
式中:R—一自然
接地
电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物的接地面积,m2。GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T 21714 - 2008 第3 部分规定小于10欧;建筑物
防雷
要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧。接地电阻并不是一个电阻,...
一类和二类
防雷
建筑物的
接地
电阻是多少?
答:
一、二类
防雷
建筑物每根引下线
接地
电阻≤10
欧姆
,三类建筑物要求≤30欧姆。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立
避雷
针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
避雷
针的
接地
电阻不应大于多少
欧姆
?避雷针对建筑物的防雷电保护角度是多...
答:
避雷
针的
接地
电阻,要看是那类
防雷
建筑物,一类,二类是10
欧姆
,三类则是30欧姆,你后面说的防雷电保护角度,我查了下,保护角是以滚球法作为基础,以等效法计算而得,使保护角保护的空间等于滚球法保护的空间。但是这个这个保护角,和滚球法有很大的差距,我们现在规范采用滚球法,国际上好多国家也是...
为什么施工现场
防雷接地
电阻要小于10
欧姆
?
答:
按照国家标准《
防雷
技术规程》(GB 50057-2010)第5.2.2条的规定,施工现场内所有防雷装置的冲击
接地
电阻值不得大于10
欧姆
。这个限制是为了确保防雷系统的有效性和可靠性,以最大程度防止雷击事故的发生。施工现场的安全是一项非常重要的任务,为了保障工程建设和人员的安全,必须采取适当的措施来应对诸如...
地线
的工作原理是什么?
答:
在做
接地
时,称重系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不小于 l欧姆。
地线
做好后,一般接地电阻小于
4欧姆
。
接地
电阻的季节系数是多少啊
答:
一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节系数分别是1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。另外,在测
接地
电阻时,有些因素造成接地电阻不准确,例如地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,...
消防线路
接地
怎样查,数值在多少为接地?多少为不接地?
答:
如果消防线是穿在金属管子里,数字万用表对金属管道进行测量,如果发生
接地
,一测一个准。2、消防线路接地用绝缘表查。二、接地和不接地的数值:1、一般情况下,数值在100k以下为绝缘变坏,亦可认为是接地。反之,就是不接地。2、虽然几百
欧姆
都可以工作,但不意味着绝缘变坏的线路是正常的,因为接地...