10WK电机熔丝如何选择

如题所述

100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;
100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。
低压侧,一般按额定电流选择。
高低压侧额定电流计算公式:
I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位
选择配电变压器的一次、二次保险丝容量时,应按下列要求选用:
(1)变压器一次保险丝是作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压器一次额定电流的1.5~3倍来选择。考虑到熔丝的机械强度一般高压保险丝不小于10A。
(2)变压器二次保险是作为变压器过载,二次短路保护时用的。二次保险的容量应按二次额定电流选择。保证变压器既不影响出力,又不使变压器过载或因二次短路而烧毁为原则。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-23
不同的人使用发电机的时间不一样,所以导致不通的发电机保养级别也就不一样,一般的施工用的发电机保养级别在A级,而一般的家用发电机一般能保证B级保养就不错了,下面就是
一般B级保养工作内容:检查接地线是否接地可靠,接地紧固螺栓是否牢固。不定期的检查所有项目; 检查并吹洗空气滤清器; 检查燃油管接口有无松动或破裂,感觉不对劲就要换掉;
检查冷却水水管橡胶接口有无松动或破裂,检查导线绝缘层有无损伤,更换失效的绝缘件;视情况给予维修或更换;检查发电机及控制柜的电气接线和电器元件有无松动或损坏;检查风扇叶、热交换器散热片有无老化或裂开,及时予以修复或更换; 检查充电机皮带、风扇皮带的张紧度,视情况予以调节; 检查废气涡轮增压器的运行磨损情况;
第2个回答  2019-03-23
10Kw电机正常使用时的电流大约45A,但电机属于电感性负截,启动电流比正常时大,所以选择熔丝应按正常值的1.2—1.5倍选
第3个回答  2019-03-23
100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。
第4个回答  2019-03-23
不同的人使用发电机的时间不一样,所以导致不通的发电机保养级别也就不一样,一般的施工用的发电机保养级别在A级,而一般的家用发电机一般能保证B级保养就不错了。