答:
此为输出
故障
,即输出的一相出现断线会有此故障,检查电缆或者电机内部是否有 断相 ,顺便检查电缆连接处,另外,如果
变频器
输出接有接触器,检查接触器的主触点是否有烧毁情况
...小时自动切换水泵运行,切换时
变频器
跳
F0001故障
答:
我也碰到这样的问题,很多次!后修改程序,先停运行信号,频率降低到0HZ,再断开接触器,这样还偶尔出现
F0001故障
。还未找到正确的处理方案,自己感觉这个可能是ABB
变频器
固有存在的问题。
ABB
变频器故障
F0035
答:
F0001
过流♦电动机的功率(P0307)与
变频器
的功率(P0206)不对应♦电动机电缆太长♦电动机的导线短路♦有接地
故障
检查以下各项:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.电缆的长度不得超过允许的最大值。3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.输入变频器的电动机参数必须...
...而减速时间很短,有时会报过流
故障
:
F0001
。我按照使
答:
高工你好,请将2203减速时间适当加长些,然后2605改为线性,2101停车选择自由停车,99组启动参数设置好,试试看,有问题请随时联系我
丫askawa一a1000
变频器故障代码
答:
F0001
过流 ♦ 电动机的功率(P0307)与
变频 器
的功率(P0206)不对应 ♦ 电动机电缆太长 ♦ 电动机的导线短路 ♦ 有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与
变频器
的功 率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。 3. 电动机的电缆...
abb
变频
r2009怎么处理
答:
abb变频r2009处理方法如下:1、
F0001故障代码
:这种故障通常是因为电源电压过低或过高,导致
变频器
无法启动。可以检查电源电压是否符合要求,如果电源电压正常,可以尝试更换变频器内部的保险丝。2、F0003故障代码:这种故障通常是因为变频器内部的电容器损坏,导致电流无法正常流通。可以更换电容器来解决这种故障...
西门子变频器
不用,开关不断电,自己坏了怎么回事?
答:
说明
变频器
的元件有的已经老化了,在长时间通电的情况下出现损坏,这说来也是正常现象,关了电源也会有类似问题在空气潮湿的情况下上电就会炸
变频器
过载问题
答:
过载百分之一百五十大概1分钟就会跳保护。这个是
变频器
的软件设置的。 变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器不会跳过载
在通风系统中
西门子
传感器qbm2030-30如何连接
变频器
·实现自动检测风道...
答:
F0001
过流 ♦ 电动机的功率(P0307)与
变频 器
的功率(P0206)不对应 ♦ 电动机电缆太长 ♦ 电动机的导线短路 ♦ 有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与
变频器
的功 率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和...
ABB
变频器
电流测量
故障
怎么解决
答:
运行到多少赫兹报的,电流多少。钳形表测测每一相电流是否平衡。如果没有缺相,没有电网波动情况,建议把
变频器
整个清理一遍,可能是温度过高整流部分工作不太好。也可能是电容老化,还有可能是干扰造成。