控制柜一启动,变频器上就显示
F0001
,但电机没烧怎么回事啊...
答:
按了启动多长时间,过流
故障
,加速时间是不是过短,还有功率设置的是不是小了。电缆接地了?
...510通过多功能端子DI1停止
变频器
输出时,控制盘显示
故障F0001
...
答:
F0001
是过电流
故障代码
,首先请排除是否存在短路等过电流现象;如果外部线路正常,将
变频器
的转速升降时间适当延长;
abb
变频器
报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB
变频器
手册上可以查到:
F0001
的错误
代码
原因为过流。检查和排除:1、电机过载。2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、电机
故障
,电机电缆故障或接地错误。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
西门子变频器
出
故障代码F
008,F015是什么意思?
答:
向左转|向右转。PHL吧,入力欠相
变频器
入力电源欠相入力电压有三项不平衡。检查下电源有没有问题,看看输入端的螺丝是否锁紧!
F0001
过流 •电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应。•电动机的导线短路。•有接地
故障
。检查以下各项:1.电动机的功率(P0307)必须与...
...
西门子
M420/430/440
变频器
的调试数据和
故障代码
,求师傅们帮帮忙如...
答:
电机磁化电流,在P340或P3900优化参数时确定。 P0355=0电机自冷方式 P0640=150%,电效果嘀过载倍数,要依据
变频器
最大电流和电机最大电流决议。 P0700=1 BOP操作面板 P1000=1 MOP设置 P1080=0HZ电效果最小频率 电工资料 去这个网站 有
西门子
的 http://djxlw.cn/article/9f/571.html...
变频器
的pid控制
答:
你没有说你的工艺情况,但我初步判断应该是供水之类的系统了,你用
变频器
里边的PID,先要把D关掉(一般要设成零),因为供水之类系统一般属于快速响应系统,绝对不能够用D,否则会引起震荡,你现在的情况就是震荡,然后I值要设定大些,P值要设小些,PID调整没有固定模式,现场参数经验很重要,如果是...
ABB
变频器故障
报警灯亮起自动不动作显示
F0001
是什么故障怎样排出?
答:
是过流
故障
,建议检查电机电缆,延长加减速时间,减小负载。可以设置成标量控制,然后摘掉电机电缆,不带电机启动,看看会不会报故障,如果还报故障那就是
变频器
损坏。
我们这ABB的
变频器
,ASC510-01,电机修复安装后为什么会显示
f0001
...
答:
电机有
故障
,你看技术手册中故障报警里面那个参数1就是。自己检查下电机接线和电机是否接触不良。
ABB
变频器F0001
啥意思
答:
ABB
变频器
出现
F0001
说明输出电流过大。abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、...