丫askawa一a1000变频器故障代码

如题所述

  F0001 过流
  ♦ 电动机的功率(P0307)与变频 器的功率(P0206)不对应 ♦ 电动机电缆太长 ♦ 电动机的导线短路 ♦ 有接地故障 检查以下各项:
  1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功 率(P0206)相对应。
  2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或 接地故障
  4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用 的电动机参数相对应
  5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正 确无误
  6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过 载
  > 增加斜坡时间 > 减少“提升”的数值 Off2 F0002 过电压
  ♦ 禁止直流回路电压控制器 (P1240=0)
  ♦ 直流回路的电压(r0026)超过 了跳闸电平(P2172)
  ♦ 由于供电电源电压过高,或者电 动机处于再生制动方式下引起 过电压。
  ♦ 斜坡下降过快,或者电动机由大 惯量负载带动旋转而处于再生 制动状态下。 检查以下各项:
  1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定 的范围以内 。
  2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240), 而且正确地进行了参数化。
  3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量