同一个ABB变频器ACS510控制带2台水泵,运行160小时自动切换水泵运行,切换时变频器跳F0001故障

变频器一拖2,日常运行1台水泵,160小时后自动切换另外一台运行,变频器HZ下降后再上升,上升过程中就跳F0001故障。求高人指点,不是每次都跳,10次里跳个6,7次的样子,是有什么参数没设置好吗?去厂家修也是OK的

我也碰到这样的问题,很多次!后修改程序,先停运行信号,频率降低到0HZ,再断开接触器,这样还偶尔出现F0001故障。还未找到正确的处理方案,自己感觉这个可能是ABB变频器固有存在的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-22
第一个说对了或者把启动时间延长
第2个回答  2011-09-04
你将参数:5305分别换成1-2-3试试!应该是控制字的问题!追问

如果是这个问题的话,应该每次都会跳吧?他是不定时的

追答

o-o!那最好还是咨询一下厂家吧!

第3个回答  2011-09-04
把加速时间加大,应该就好了,还有看散热风扇是否通风不好追问

加速时间已经是60S了

第4个回答  2011-09-08
过流,电机切换过程中停2S追问

。。。程序写的是切换停5S+每个接触器都有5S的延迟

追答

肯能在停的时候,水泵由于水压反转,试试启动转速跟随功能2101=3,修改堵转时间3010=2s

本回答被提问者采纳