答:
有数据表明:电力系统因继电保护引起的电力事故占较大比重,由于
定值计算
与
管理
失误造成继电保护“三误”事故也时有发生。因此,探索新模式下的继电保护定值计算与管理工作显得十分重要。 1定值计算的前期工作 1.1定值计算需要大量前期资料 定值计算应具备准确无误的计算资料,这是进行定值计算的前提。它包括:一、二次...
继电保护
定值计算
?
答:
定值计算
错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解...
10kv保护
定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护
定值计算
口诀是:只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统...
10kv保护
定值计算
口诀是什么?
答:
最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度。10kv配电线路结构特点是一致性差,有的类似于输电线路,只有一两个用户,有的线路短到几百米,长到几十千米不等;还有的变电所出线电压差距太大。系统最大运行方式是由系统阻抗最小的电源供电,是流过保护装置短路电流最大的运行方式;系统最小运行...
10kv保护
定值计算
口诀是什么?
答:
只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际...
急急急求变电站微机综合保护
定值计算
方面的高手
答:
综保典型整定
计算
随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装...
380V 25KW用多大的线径,多大的开关,还有如何
计算
?还有380V35KW的...
答:
大概按功率的2倍
计算
。25KW的按50A选63A的开关。35KW的按70A选100A整定到85A开关。
多大的电流用多大的线
答:
问题一:多大电流用多粗的线 导线截面积与载流量的一般
计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5...
多大的电流用多大的线?
答:
导线截面积与载流量的一般
计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推...
电工常用
计算
公式
答:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流
计算
。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、...