如何
计算
直线与x轴所成角的大小?
答:
这个角不是
定值
。角的大小与直线的倾斜角相关,详情如下:未完待续 注意
计算
过程。供参考,请笑纳。当且仅当m=0(直线与x轴垂直)时,∠AOB取到最大值:π-arccos3/5
浅谈高速公路测量恢复定线?
答:
当然有条件可以用高精度水准点检查。3、怎样与其它标段联接3.1中线联接 设计单位交桩时,应在标段接头处指出两个导线点作为两个标段的共同点,作为前一标段的附合导线已知终边和后一个标段的起始边,其余依次类推。施工单位应按照指示的附合异线的已知始边和终边进行导线测量和
计算
,其坐标不再改正。更多关于工程/服务/...
两台变压器并接在一条线路上,如何
计算
其速断值?
答:
U=10kv S=1600+500=2100kvA I=S/√3U=2100/17.32=121A,不考虑线路阻抗。速断取4lη=480A,t=0.00S,过流取1.1lη=123A t=0.3S,电流均为一次值,如果断路器保护二次值,再根据CT比换算。
技术个人工作总结
答:
XX年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护
定值
整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范
管理
,还包括各重新整定定值的
计算
依据和计算过程...
电工电气
答:
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”
计算
。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-...
请问70电缆能带多大功率?具体怎么换算?
答:
铜芯70的国标一平方带两个千瓦,中标带一个千瓦。通俗的来说就是这样。理所当然70带140千瓦。
三相五线制的国标电缆的电缆
可以
带多大的功率设备?
答:
2.5的可以带5.5KW 4平方可以带7.5KW 6平方可以带12KW 10平方可以带15KW 16平方可以带22KW 25平方可以带37KW 35平方可以带55KW 50平方可以带75KW。1、三相五线制 包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。2、三相五线制标准...
三相五线制的国标电缆的电缆
可以
带多大的功率设备?
答:
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中"容量乘八除以七"
计算
。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线...
有木有高手知道变电站设备
管理
维护系统的基本原理及概念啊??急求!_百...
答:
电网结构变化、短路分析及运行结线方式选择。年度运行方式的编制 电网潮流
计算
分析。电网稳定计算分析。电网无功电压和网损
管理
分析。电网安全自动装置配置和低频、低压自动减负荷整定方案。电网安全运行存在问题及措施。月调度计划的编制月度调度计划的主要内容包括: 电力平衡方案。发输变电设备检修计划。新设备投产计划。
...里面有关于三段电流的二次整
定值
,具体是如何
计算
的。
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...