谁有导线载流量与截面的倍数关系表
答:
若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出
计算
220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,...
铜心线的电工口诀
答:
十下5,百上3 意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,
计算
时要注意。1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;2.5平方毫米的线...
检出限怎么
计算
??
答:
检出限的
计算
是LOD=3σ/S,σ为线性斜率,S一般是11次空白样的检测值的标准偏差。使用
定值
的标准物质10倍倍比稀释,每个浓度重复3-5个重复,获得全部为阳性的最低浓度,如下图所示。这是我们目前最常用的获得LOD的方式。LOD,即最低检测限,是指三倍于噪音的信号时,能在背景信号中检测出的被检物...
50电缆能带多少千瓦
答:
如果是50平方毫米的铜芯三相四线制电缆可以带64.335千瓦。
计算
方法如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
10kv线路上,已知变压器总容量,怎么
计算
开关
定值
?
答:
通过总容量
计算
的,只是理论负荷。如果要知道平均负荷,需要知道实时的电流值才行。
380V,50kw的电锅炉用多大的空开?用多大截面积的电缆?怎么
计算
的...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积的电缆。
计算
方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
请问4*25+1*16电缆
线能
荷载多少千瓦?要
计算
式!
答:
以30KW为例,30KW的电机功率比较大,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的
计算
公式是:P=1.732IUcosφ,由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1。式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75,30KW负载的线电流: I=P/1。732Ucosφ=30000/1732*380*0...
知道设备功率,怎么
计算
电缆的截面积、电缆的芯数选择。若有零线,则零线...
答:
电缆的规格为:3x50+2x25②、如果是照明负荷Pe=42kWIjs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.9)=71.4A选择4+1芯电缆塑壳断路器整
定值
为80A,电缆的规格为:4x35+1x16③、根据JGJ-2008(这本规范我可以发你)7.4.5中规定 这就是中性导体和保护导体选择的原则!
三相四线32平方电线
能够
带多少千瓦
答:
以电动机为例,三相四线制功率
计算
公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。P=1.732×380×85×0.85÷1000=47.552(千瓦)。三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。这样一组频率相同、幅值...
95铝芯
线能
承受多少千瓦
答:
1、如果是单相220V50HZ,能承受83.6千瓦 2、如果是三相380V50HZ,能承受212.586千瓦
计算
如下:铝导线电流密度是4A/mm²,95平方毫米就是95x4=380(A)1、U是单相220V50HZ P=UI=220x380=83600(W)=83.6(KW)2、U是三相380V50HZ P=1.732x380x380x0.85=212585.68(W)=212.586...