10.5KV的高压线路专线、线路长度为1.5KM左右。所用的线为前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线(原有的老线)。其它用的为35平方毫米的钢芯铝绞线。线路末端的负载为两台变压器、一台容量为500KVA、另一台为160KVA。因其是专线、用户要求在我站内设一高压控制柜来控制这条线路。用的是真空断路器控制...
你好,我现在在
计算
我们厂变电所继电保护整
定值
,但是现在算的有点晕了...
答:
针对多种形式、不同厂家各异的保护'>继电保护及自动装置能否正确动作,直接关系到电力系统的安全稳定运行。有数据表明:电力系统因保护'>继电保护引起的电力事故占较大比重,由于
定值计算
与
管理
失误造成保护'>继电保护“三误”事故也时有发生。因此,探索新模式下的保护'>继电保护定值计算与管理工作显得十分重要。1...
多少电流用多少平方电线怎么
计算
的
答:
所以,多少电流,多少电压,多少长度的导线用多少平方的电线,就可以用这个公式来
计算
。拓展内容:1.估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。2.说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的...
小电流接地选
线定值
怎样
计算
答:
很简单,一般等同相线,但不到低于6mm2为好,如不放心,严格可参照规范
高压柜微机保护
定值
怎么
计算
答:
定值
整定原则及公式 天津碱厂 4 Iop ·K=Krel*Kjx*I2k3 ·max/nTA I2k3 —大方式下线路末端最大三相短路电流 Ksen ≧ 2 注 :
经计算
一般情况下无时限速断都不满足灵敏度 (3 )电动机保护 P323 1.速断 :保护装置的动作电流应该躲过电动机的起动电流 Iop•K=(Krel*Kjx*K st*Ir...
110KV线路保护
定值
配合
计算
问题
答:
110KV线路保护
定值
配合
计算
问题 本计算是西津电厂108开关定值,主要是以西津为电源点,以中调给出的西津点电源最大、最小运行方式阻抗为依据。为下级燕灵线、寨江线、寨隍线及寨圩站主变做主后备。为白江线、燕江线作远后备。相间(接地)II段对寨江线灵敏度为1.27,不满足灵敏度要求,恶劣情况下,...
零序电流整
定值
的
计算
答:
零序电流
计算
:线路保护采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规整定计算采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
10kv继电保护
定值
单给出1次值如何
计算
2次值
答:
1.2在实际计算中遇到的问题 图纸或资料与现场实际不符;比如TA变比与实际不符、线路长度与实际不符、变压器短路阻抗与实际不符、应该实测的参数没有实测值、图纸错误等等。
定值计算
所需资料不全:未提供电容器内部接线形式;没有现场保护装置打印清单等。提供资料标注不清:架空线没有分段标注长度和型号;...
线路过电流保护按那种电流整定
计算
答:
一般按额定电流整定,不能按瞬时电流整定,同样也不能小于额定电流整定;因为任何保护都有一个惯性,按额定电流整定既能满足瞬时过流不至于频繁跳闸,又能满足超过几秒的持续过流能切断负载实施保护,避免故障的扩大...。
LOD怎么算的?
答:
检出限的
计算
是LOD=3σ/S,σ为线性斜率,S一般是11次空白样的检测值的标准偏差。使用
定值
的标准物质10倍倍比稀释,每个浓度重复3-5个重复,获得全部为阳性的最低浓度,如下图所示。这是我们目前最常用的获得LOD的方式。LOD,即最低检测限,是指三倍于噪音的信号时,能在背景信号中检测出的被检物...