66问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护的整定计算指
变压器的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
②在电力系统运行中,
整定计算
要确定各种
保护的
定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下是涉及全局性的问题,要综合平衡,做出决断。
你好,我现在在
计算
我们厂变电所
继电保护整定
值,但是现在算的有点晕了...
答:
2定值计算工作定值计算是决定保护装置正确动作的关键环节。定值计算人员应具备高度的工作责任心,树立全局观念和整体观念。
整定计算
工作应严格遵守整定计算基本原则:局部服从整体;下级服从上级;局部问题自行消化;尽可能的照顾地区电网和下一级电网的需求;保证重要政治用户供电。满足保护'>
继电保护
和安全自动装置可靠性、...
线路
保护
中断路器速断保护定值
计算
方法?
答:
总之,做好规范化工作对
继电保护整定计算
和运行维护工作意义重大。 整定计算人员应提高业务素质,加强对新装置的学习,积极参与保护装置的配置、选型和改进工作。 加强各级各地区整定计算人员之间、与厂家技术人员之间、与现场运行继电保护调试人员的沟通和学习。取长补短,相互把关。 新型微机保护装置的动态培训工作成为...
继电保护
中电流保护
整定计算
中电缆的阻抗或是母线的阻抗值是怎么获得的...
答:
电缆的阻抗是算出来的,厂家出厂或者电工书上有相关电缆单位长度的阻抗值。母线的阻抗是另一个概念,但就母线本身来说,它就是那么一小段,认为阻抗就是0,我想你问的是母线等值阻抗吧,这个值一般是整个电网经过归算,最后等值到你母线上的电抗,相当于外围电网给你母线提供的电源自己的阻抗。
电流电压速断
保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
1、电流元件
的整定
值
计算
:根据上述原则,电流整定值计算公式为:Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被
保护
线路的阻抗。2、电压元件的整定值计算:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算。即:Uact= 1.732Iact×0.8ZL...
继电保护计算整定
问题
答:
发动机机端额
定电
压为线路额定电压的105 电力系统分析课本上有讲解:用电设备的容许电压偏移一般为±5%,而线路电压降落为10%;这就要求线路始端电压为额定值105%,以使其末端不低于95%。发动机在时段,因此发动机额定电压为线路额定电压的105
三段式电流
保护整定计算
答:
在
继保
专业,110kV电压等级是用115kV来
计算
的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过线路送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。
10kv配电柜速断和过流如何
整定
和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流
继电
器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流
保护的
启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数...
电流电压速断
保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。(2)电压元件
的整定
值
计算
:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算,即:Uact= 1.732Iact×0.8ZL 电流速断保护按躲过被保护线路末端最大短路电流整定(公式详见
继电保护
课本)。
继电保护的
三误是指什么
答:
继电保护的
三误是指误
整定
、误接线、误碰。1、防误整定。整定值的管理、
计算
、审批及调整应严格执行集团公司、分公司、厂内的与继电保护相关规定的有关“继电保护定值管理”的各个条款。负责公司所辖继电保护整定值的计算公司的计算、校核、审核、批准的各级人员,应严格执行《大型发电机变压器继电...