第1个回答 2009-04-10
1.按躲本线路末端母线故障整定;
当本线路末端有多条出线或多台变压器时,按躲本线路末端母线故障的最大故障电流整定,以保证相邻下一级出线或变压器故障时,不致越级动作.
2.按与变压器速动保护配合整定;
当线路无其他出线,仅有变压器时,如果变压器速动保护有跳闸自保持,线路保护有自动重合闸装置,则有条件增加该线路保护的的速动保护区,并按与变压器速动保护配合整定,这样整定,当变压器发生内部故障时,可由其速动保护自保持跳闸,而线路的速断保护可能出现非选择性动作,但可由自动重合闸纠正其非选择性,恢复对正常变压器的供电.
3.按保证母线残压整定;
对发电厂或重要用户的单电源配电线,需按50~60%额定电压整定.
4.按躲振荡电流整定;
当电流速断在双电源线路上使用,线路两侧电源有可能振荡时,按躲振荡电流整定.
5.按躲背后母线故障整定;
对于双电源联络线电流速断,一般不希望带方向,以避免方向元件电压死区,但背后故障不能误动故按躲背后母线最大故障电流整定.