电机功率
22KW
电缆线径
4×10m㎡
镀锌管径
1+1/4G"
正泰选型:接触器CJX2-6510热继电器NR2-65A断路器NM1-100H/3300/100A施耐德选型:接触器LC1D5010*7C热继电器LRD-3357C 50AC65-3P/60A
以上这是22千瓦电机常用的选配原则!施耐德的比正泰的小一个型号。
断路器为电机额定电流的1.5到2.5倍。
追问你好,请问是如何计算出来的
追答实际经验和理论结合!信我没错的。
追问我想问的就是这个理论是怎么来的,这个电缆的是怎么选的,还有那个断路器的选型...
本回答被网友采纳