66问答网
所有问题
当前搜索:
电动机继电保护和整定定计算
10kv配电柜速断和过流如何
整定和计算
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流
继电
器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数...
高压侧过电流速断
保护
动作
整定
值
答:
过电流保护的
整定计算
计算变压器过电流保护的整定值 式中 —
继电保护
动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷...
变压器的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
1)定时限过流保护:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过
整定计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调
保护与
电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
电流速断
保护
动作时间怎么算
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流
继电
器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
10kv配电柜速断和过流如何
整定和计算
?
答:
过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的
整定计算
计算变压器过电流保护的整定值 式中 —
继电保护
动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~...
线路
保护
中断路器速断保护定值
计算
方法?
答:
总之,做好规范化工作对
继电保护整定计算
和运行维护工作意义重大。 整定计算人员应提高业务素质,加强对新装置的学习,积极参与保护装置的配置、选型和改进工作。 加强各级各地区整定计算人员之间、与厂家技术人员之间、与现场运行继电保护调试人员的沟通和学习。取长补短,相互把关。 新型微机保护装置的动态培训工作成为...
电流电压速断
保护与
电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。(2)电压元件的
整定
值
计算
:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算,即:Uact= 1.732Iact×0.8ZL 电流速断保护按躲过被保护线路末端最大短路电流整定(公式详见
继电保护
课本)。
继电保护
课程设计——110KV单侧电源环形网络相间短路保护
整定计算
答:
这一题的考点是各种运行方式下的
计算
短路阻抗。
继电保护
的工作原理
答:
3、电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在
保护
反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。4、测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量...
电力系统运行方式改变时为什么要调整
继电保护整定
值
答:
系统运行方式改变实质上是网络接线改变和电源容量变化,继而改变的是系统的等值阻抗和短路电流。运行方式由小变大时,等值阻抗变小,短路电流变大,不调大定值就可能误动。运行方式由大变小时,等值阻抗变大,短路电流变小,不调小定值就可能拒动。同理,并网的机组越多,故障电流越大。变压器中性点接地...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜