66问答网
所有问题
你好?110KV不接地运行变压器,接地运行有有什么缺点?
请老师指点,谢谢
举报该问题
推荐答案 2018-01-08
110kv属于中性点直接接地系统,但不是所有变压器110kv侧中性点都接地。区别在于中性点接地的使用零序过流保护,中性点不接地的使用零序过压保护,并且保证中性点不接地的先跳闸。其它没有区别。不存在接地运行缺点问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv99Un2DxUiDDD2s929.html
其他回答
第1个回答 2019-03-05
目前要增加一台并列运行,不需要接地运行。110kv一般为降压系统,若为升压并网变压器应该接地运行。
只有在变压器停送电时临时接地。
相似回答
110KV
的
变压器
中性点为
什么
必须
接地
答:
缺点是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时
,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。
为
什么
10千伏以上
变压器
中性点不用
接地?
答:
变压器的开关就会跳闸
。
跳闸就影响供电的可靠性、安全性
如果选择中性点不接地,那么单相接地时,电流很小。接地后,三相的相电压还是不变的。规程规定运行接地运行2小时。直到接地故障点查出为止。这样就提高供电的可靠性、安全性。通过电力运行分析发现,单相接地故障最多,达到电力事故的80%左右,两相短路故...
110KV变压器
的中性点正常时是接地运行还是
不接地运行?什么
时候应该接地...
答:
这个要看当地调度对整个区域系统电抗的控制了,
若系统中中性点直接接地运行的变压器较多会导致这一地区电网电抗较低
,在发生短路故障时就会产生很大的短路电流,这个电流最大可能超过断路器的开断电流。因此110kV及以上电压等级的变压器中性点是否接地运行要受当地调度控制 ...
110KV变压器接地
问题
答:
1.限制单相接地短路电流
,原因是如果将并列运行的主变中性点全接地那么零序阻抗成并联状态,并联的零序阻抗值降低,发生单相接故障时短路电流会很大。2.是为了使零序电流的分布尽可能保持不变或变化较小,保证零序保护有足够的灵敏度。多台主变并列运行时一般的作法有两种,以两台主变为例,一台中性点接地...
高压
变压器
的中性点
接地
是
什么
意思?
答:
变压器
中性点接地系统的优
缺点
:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相
接地,
另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流...
110
千伏变电站35千伏绕组中性点
不接地,
则35千伏出线单相接地会否导致过...
答:
在一定的条件下可以导致过流一段动作,原因,在
不接地
系统中单相接地是可以
运行
2小时的
,接地
电流也就是两相电容电流,但是一般单相接地易发生非金属性接地,该接地类型易导致接地弧光,所以在接地电流大于10A时必须采用保护措施,如消弧柜、消弧线圈、消弧
变压器
等,接地弧光的破坏性非常大,其di/dt非常大...
大家正在搜
中性点直接接地运行的变压器
三相四线变压器中心点不接地运行
变压器运行时中性点是需要接地么
变压器400V侧中性点不接地
并列运行的变压器中性点接地
运行中的变压器铁芯允许几点接地
在中性点接地系统中运行的变压器
焊接运行中变压器接地体的安全措施
变压器中性点接地用什么颜色
相关问题
110kv的变压器,高压侧中性点什么时侯接地运行,什么时候不...
110KV变压器的中性点正常时是接地运行还是不接地运行?什么...
为什么110kV终端变电站变压器中性点不接地?
110KV变压器在正常运行时为什么不直接接地而采用间隙接地
为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
110KV变压器中性点有效接地,为什么还要装72/186避雷...
110KV的变压器中性点为什么必须接地