66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站最大容量计算公式
PT2断线是什么呀
答:
首先,由于在工作电源正常工作时,备用电源同工作电源之间的压差,频差,相差一般都很小,因此一段工作电源故障跳开,其母线残压与备用电源的相差将从0度开始逐渐变大,本装置的第一段预测
计算
是取预置参数中的快切允许频差,相差进行计算的,目的是为了抢在母线的残压压降很小时发出合,跳闸控制信号;如果条件不满足则进入第...
一般情况下主变的负荷占
容量
的多少?
答:
对一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器
容量
应能保证全部负荷的70%-80%。3.其中 为
变电所最大
负荷,当一台变压器停运后,可保证70%负荷的供电,考虑变压器40%的事故过负荷能力,则可保证对84%负荷的供电。由于该电网变电所大约有25%的非重要负荷。还考虑十年后的负荷的增长情况。
800kva的变压器
最大容量
是多少
答:
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域
变电站
中,连接三个电压等级。3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。5、按铁芯形式分:1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较...
110kv
变电站
可以装多少台50mva的变压器(带多大的电厂)
答:
1、正规情况下,110kV
变电站
的受电
容量
为100MVA,所以可以装二台50MVA的变压器。2、但近年来用电负荷上涨比较快,变电站的容量也逐年增加,有些110kV变电站增大了进线的导线截面,或采用多路电源进线同时运行,使受电容量增大,有些可以装四台50MVA的变压器。
变电站
母线的选择 按
最大
持续工作电流选择是怎么算的
答:
变电站
母线的选择不是按照通流
容量
吗?通流容量值从系统得到,然后按照容量和电压算出来的电流值,再根据材料的载流量,考虑一定的预读选择。
变电所
值班日志中的
最大
电力用有功电量和功电量怎么算 +200分
答:
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。功率因数的
计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;凡装有无功补尝设备...
变压器
容量计算
答:
三相变压器
容量
=其额定视在功率S=1。732UI P=ScosA ,cosA为功率因数。所以S=P/cosA=3570/0.67=5328KVA,考虑一定裕量至少需要6000KVA的变压器。但由于功率因为0。67太低,这实际上是很浪费容量的,如果能将功率因数调整到0。9以上(如采用并联电容无功补偿),那 S=P/cosA=3570/0。9=3966VA,...
110KV
变电站
主变是31500KVA,一铁厂原有
容量
为 10000KVA,增容到20000KVA...
答:
升级到110KV了就与主变
容量
无关了,要看变电站线路的供电能力够不够了,如果增容后总容量没有超过31500KVA应该问题不大,你只要
计算变电站
的出线间隔设备费、间隔费,自己架设的110KV线路费用,铁厂配电系统升压的设备安装等费用。还要考虑铁厂是不是有重要负荷,是否要备用电源等等。。。
变压器实验
公式
答:
三绕组变压器:一般用于电力系统区域
变电站
中,连接三个电压等级。自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。(4)按铁芯形式分:芯式变压器:用于高压的电力变压器。壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。(5)按用途...
变压器的额定电流怎么
计算
?
答:
利用变压器提高电压,减少了送电损失。变压器的
容量
大小一定,但是输出电流的大小却与绕组电压相关,没有电压就无法
计算
出电流,但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10kV或10kV/110kV等)、联络(
变电站
间用220kV/110kV或110kV/...
棣栭〉
<涓婁竴椤
12
13
14
15
17
18
19
20
21
涓嬩竴椤
灏鹃〉
16
其他人还搜