变电站最大容量计算公式
110kv区域
变电站
主变压器的常用
容量
是什么啊?
答:
110
变电站
可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的
容量
在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。10KV则是用户变压器或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况。10KV容量较大的推荐使用...
供电
容量
超过多少要建设35kV
变电站
答:
35KV电缆铺设每公里约为10-13万,要看地形。35KV
变电站
建设费明细。因x矿建设比原设计产量增加,故原设计供电
容量
不能满足产量增加后的供电需求,也为提高供电可靠性,经供电局电力设计院现场察看,在原变电站地址进行扩建,场地不能满足需要,再有对后期管理不利,建议在
变电所
旁新建一35KV变电所。10K...
新建110kV
变电站
,
容量
50MVA。无功补偿容量应该要多大?
答:
这个主要是看后边的负荷是什么了,一般都在20%到30%。比如说轧钢厂有电弧炉和轧机这类冲击性较大的负荷,要解决谐波特别是闪变这类问题补偿
容量
基本在50%以上。无功补偿容量是有一个
公式
的,按照想要补偿至功率因数值套上这个公式就能大致算出来。这个公式我也不懂,我本人是无功补偿厂家的,如果你是...
110kv的
变电站
他的变压器
容量容量
一般有多大
答:
110
变电站
可以采用单主变或者是双主变并列运行.单主变的
容量
在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式.35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况.10KV则是用户变压器或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户.从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况.10KV容量较大的推荐使用箱式...
知道
变电站最大
和最小运行方式短路
容量
就可以
计算
什么呢?
答:
短路电流啊!一般是
计算变电站
各母线上的
最大
、最小短路电流。对于电流类电压类保护继电保护整定计算,一般采用最大短路电流整定“电流速断保护”值,采用最小短路电流校验过电流保护的灵敏性。校验电力一次设备(如断路器等)的动稳定、热稳定,也需要短路电流。
35kv
变电站
主变10000kva
容量
允许
最大
过负荷是多少?
答:
电力变压器是不允许长时间过负荷的,只允许短时间内出现过负荷现象。楼上给出的过负荷时间表,其单位应该是秒(s)。这些一般是留给故障(主要是短路)时,供保护装置反应的时间,正常运行工况是不能“挤占”的。一般情况下,额定负荷的70%--80%,是变压器的经济运行负荷,达到90%就是注意负荷了。所谓...
工厂用电
容量
为10000kva,必须要建35kv
变电站
吗?
答:
不是必须,看工厂需要。
变电站
分类:(1)一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。(2)二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW...
变电站
短路电流
答:
1)计算短路电流用于验算电器和导体的开断电流、动稳定和热稳定时,应按本工程的计划内容计算。一般应以
最大
运行方式下的三相短路电流为依据,如
变电所
一般以2台或3台主变压器
容量计算
,并适当考虑电网5~10年的远景发展规划。2)计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式进行计算。短路点...
容量
为60KV的
变电站最大
可以负荷多大用电量?
答:
容量
应该为60KVA, 额定电流90A,
最大
电流110A,最大负荷功率55kwh
如何选择220KV
变电站
主变
容量
答:
单台220kV变压器单台
容量
能满足设计要求,按70%负荷容量配置。SFPSZ9-240000/220 3相 220/121/11kV 240/240/80 MVA 630/1145/4199 A 常州东芝变压器有限公司 SFSZ9-240000/220 三 相 220/115/10.5 kV 240/240/80 MVA 中山ABB 变压器有限公司 主流220kV变压器参数都差不多 ...