答:
2000万瓦左右。根据查询相关资料显示220kv
变电站
的接入
容量
大约是2000万瓦左右。根据主变容量而定。当就地消纳为零时,主变应当能够承担光伏
最大
出力。但是有些地方电力部门规定,接入的光伏总容量不能超过主变容量的50%。
220KV
变电站
,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主变压器,
容量
为240/...
答:
1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的容量要制造到240MVA,是很困难的(120MVA都已经很困难)。2、无论变压器输出的110或10kV侧的容量如何分配,高压输入侧的
容量最
多能达到240MVA。所以,实质上,这台变压器...
最大
运行方式按两台变压器并列运行考虑是什么意思
答:
补充:“
变电站
110kv母线的短路
容量
为1800MVA。”这句话中所说的数据指的是外部供电系统(电网)的短路容量,无论
最大
运行方式还是最小运行方式,外部电网的短路容量是不会改变的,因为这个数据是由外部电网的结构所决定的,你们单位运行方式变化不会改变这个数据。所以,最大和最小运行方式短路容量都是...
施工供电与照明
答:
配备电动机械的单台
最大容量
占总用电量的 1/5 以上时,变压器最大容量Se为:地下建筑工程施工 式中:μ为配备电动机械最大一台的容量与总用电量的比值。根据上述
计算
需要变压器的容量后,就可从变压器产品目录中选用适合型号和规格的配电变压器即可。4)变压器(
变电站
)位置的选择 应满足以下几个方面...
220KV
变电站
常用单主变的
容量
多少?
最大
是多少?求助
答:
电力系统常用的是120、150、180、240MVA,现在国网主流180和240的主变。
35千伏
变电站最
小
容量
多大
答:
三万五千伏安。在我国35kV变电站是电压等级最低的变电站,他把35kV变换成10kV输出,10kV只有开关站。35kV
变电站容量
只有三万五千伏安。
110kv
变电站
供电
容量
4*63mva造价多少
答:
土建投资大约节约200万,总投资应该在2500~3000万元之间。由于每个
变电站
的建站标准不一样,设备选择不同(国产或合资设备,或者技术标准高的设备),实际工程造价会有很大差异的,具体费用,需根据材料表和图纸打工程预算才得知。但是一般情况下,按照你的这个规模,最少也不会低于2000万元一个变电站。
请教110KV/10KV
容量
2x50MVA
变电站
建站怎样费用估算?
答:
土建投资大约节约200万,总投资应该在2500~3000万元之间。由于每个
变电站
的建站标准不一样,设备选择不同(国产或合资设备,或者技术标准高的设备),实际工程造价会有很大差异的,具体费用,需根据材料表和图纸打工程预算才得知。但是一般情况下,按照你的这个规模,最少也不会低于2000万元一个变电站。
想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变
容量最
...
答:
此帖看来人气不高,回复较少。原因可能是从事该行业的、比较关注该行业的比较少,而且各地的标准和要求都不太相同。俺是河南的,07年前做过单体
容量
1600KVA箱式
变电站
;后来09年
最大
的做成两台800KVA并列运行的。最近几年,当地供电局政策有所改变,箱式变电站减少装机。最大的是去年俺做了一台1250...
并联电容器的连接釆用哪种连接方法?
答:
并联电容器的连接通常釆用三角形和星形两种方式,其中应用最广泛的是星形。1、三角形:接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在...