变压器容量计算

电源母线电压等级为66kV,距离变电站55km,为八回出口线路,负荷功率3570kW,功率因数为0.67,要求工厂的功率因数不得低于0.92,其中有20%二级负荷,其余为三级负荷。 66/10变电站,变压器容量多大?

三相变压器容量=其额定视在功率S=1。732UI
P=ScosA ,cosA为功率因数。
所以S=P/cosA=3570/0.67=5328KVA,考虑一定裕量至少需要6000KVA的变压器。
但由于功率因为0。67太低,这实际上是很浪费容量的,如果能将功率因数调整到0。9以上(如采用并联电容无功补偿),那
S=P/cosA=3570/0。9=3966VA,那么用4000KVA左右的变压器就够了。

(注:本人四川大学电气工程本科毕业,从事电力行业。如有其它电气问题欢迎共同交流。广交天下益友、普级电气常识、推广电气知识、增广行业视野、提高专业水平。欢迎向我求助!)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考