66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载电流百分数
油浸式
变压器
运行损耗如何计算
答:
因为
变压器
负荷不断变化,无法进行准确计算,在江苏地区计算电费时,将月用电量乘以一个系数,作为变压器的负载损耗。315KVA及以下乘0.015,315KVA以上乘0.01。3、无功空载损耗 它的符号为ΔQ0,单位为千乏kvar.。查变压器样本或出厂试验报告,查出它的
空载电流
的
百分数
i0%,然后乘以变压器...
变 压器
的
空载
和短路实验有什么特点
答:
空载试验是测试
变压器空载
损耗和
空载电流
的,也就是铁心产生的无功功率损耗。空载试验施加额定电压。短路试验是测试变压器负载损耗和阻抗电压的,也就是线圈产生的有功功率损耗。短路试验施加额定电流。
变压器空载
损耗和
空载电流
一样吗?
答:
1、
变压器
的技术参数,主要有四个:1、短路阻抗;2、
空载电流
;3、负载损耗;4、空载损耗。2、对于前两项,标准用的是标幺值(
百分数
),所以高低压的数值是一样的。损耗是整个变压器的损耗,如负载损耗是高、低压绕组负载损耗加起来的总损耗(当然高压与低压的损耗值一般情况是不一样的)。而空载损耗...
变压器空载
启动时一般为额定
电流
的几倍
答:
不同的
变压器
合闸涌流与额定
电流
之间的比例有很大的差别.一般来讲容量越小的变压器合闸涌流的峰值越大,但衰减的速度较快. 反之容量越大的变压器合闸涌流的峰值越小,但衰减的速度较慢.一般合闸涌流会是额定电流的几倍到十几倍.
变压器
的初级
空载电流
会比负载电流大吗?
答:
不可能 所谓的
空载电流
就是
变压器
副边开路情况下的原边电流,就是变压器线圈建立磁场的损耗,即:铁耗。变压器的容量就是损耗加上负载所耗的功率,负载电流一般情况下可以表征负载所耗的功率,如果损耗都比做的有用功多了,那这个变压器实在没必要再要了 ...
3150KVA的
变压器
有哪些参数?
答:
对于干式
变压器
的详细参数,包括3150KVA的变压器,需要参考具体的变压器制造商提供的技术资料,因为不同的制造商可能会有不同的设计和规格。一般来说,以下是干式变压器可能包括的一些参数和规格:1. 额定容量:3150KVA,表示变压器能够持续输出的额定功率。2. 额定电压:输入电压和输出电压的额定值。根据应用...
变压器空载
试验目的是为了什么呢?
答:
变压器
的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和
空载电流
。空载电流用它与额定电流的
百分数
表示。进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部...
如何判断
变压器
的
空载电流
?
答:
变压器
的损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。变压器的空载特性就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和
空载电流
。空载电流用它与额定电流的
百分数
表示,验证变压器铁心的设计计算、工艺制造...
什么是
变压器
的
空载
特性
答:
变压器空载
运行时的功率因数很低,而且是感性的。2、变压器的
空载电流
与滞后电源电压U接近90度 ,但小于90度。变压器空载运行时,一次侧绕组的外加电压与其感应电动势,在数值上基本相等,但相位相差180度。3、变压器空载运行时,由于空载电流很小,铜损耗近似为零,所以变压器的空载损耗近似等于铁损耗。
变压器空载
损耗是什么意思呀
答:
变压器
损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=Po+KT β2 Pk(2)无功损耗:ΔQ=Qo+KT β2 Qk(3)综合功率损耗:ΔPz=ΔP+KQΔQQo≈Io%Sn,Qk≈Uk%Sn式中:Qo——
空载
无功损耗(kvar)Po——空载损耗(kW)Pk——额定负载损耗(kW)Sn——变压器额定容量(kVA)Uk%——短路电压
百分比
β——负载系数,为负载
电流
与额定...
棣栭〉