变压器空载试验目的是为了什么呢?

如题所述

变压器的损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。变压器空载损耗和空载电流测量、负载损耗和短路阻抗测量都是变压器的例行试验。

变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流的百分数表示。

进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。

试验要求和注意事项

    试验电压一般应为额定频率、正弦波形,并使用一定准确等级的仪表和互感器。如果施加电压的线圈有分接,则应在额定分接位置。

    试验中所有接入系统的一次设备都要按要求试验合格,设备外壳和二次回路应可靠接地,与试验有关的保护应投入,保护的动作电流与时间要进行校核。

    三相变压器,当试验用电源有足够容量,在试验过程中保持电压稳定。并为实际上的三相对称正弦波形时,其电流和电压的数值,应以三相仪表的平均值为准。

    联结短路用的导线必须有足够的截面,并尽可能的短,连接处接触良好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-22
通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率来计算变比、空载电流百分数、铁损和励磁阻抗。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-22
变压器空载试验的目的是测定变压器的变比,空载电流、空载损耗和励磁阻抗等参数,并判断是否符合规定的有关标准和技术要求。
相似回答