油浸式变压器运行损耗如何计算

电压35kv/400v 容量1600KVA

变压器损耗分有功损耗和无功损耗,两者又各分为空载损耗(又叫固定损耗)和负载损耗(又叫变动损耗)各种损耗计算方法如下:
  1、有功空载损耗 查变压器样本或出厂试验报告,它的符号为ΔP0,单位为瓦W或千瓦kW;
  2、有功负载损耗 额定负荷时的有功负载损耗,查变压器样本或出厂试验报告,
   它的符号为ΔPk,单位为千瓦kW;
  由于实际运行时,变压不可能全是满负荷,故其数值与变压器负荷率的平方成正比,
实际损耗为ΔPk(S/Se)2--(此处2为指数)
  因为变压器负荷不断变化,无法进行准确计算,在江苏地区计算电费时,
  将月用电量乘以一个系数,作为变压器的负载损耗。315KVA及以下乘0.015,315KVA以上乘0.01。
  3、无功‍空载损耗 它的符号为ΔQ0,单位为千乏kvar.。查变压器样本或出厂试验报告,查出它的空载电流的百分数i0%,然后乘以变压器额定容量即可。
4、无功‍负载损耗 在变压器铭牌上查出短路阻抗百分数uk%,然后乘以变压器额定容量Se,得到额定负荷时的视在功率损耗。因由于变压器负荷不断变化,无法进行准确计算,在江苏地区计算电费时,将有功负载损耗再乘一个系数,此值为额定负荷时的无功负载损耗与有功负载损耗的比值。这个计算比较麻烦,供电公司有表可查。例如,S11-500/10变压器,此系数为3.75.
以S9-1600/35,35/0.4KV为例:
一、有功空载损耗:ΔP0=2.5KW,一天损耗2.5×24=60kwh,
二、有功负载损耗:低压侧总用电量×0.01
三、 无功‍空载损耗:i0%×Se=0.8%×1600=12.8kvar,一天损耗12.8×24=307.2kvarh
四、无功‍负载损耗:有功负载损耗×系数K(K值 供电公司有表可查)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-17

油浸式变压器运行损耗如何计算?

有功损耗:调查变压器样品和出厂试验报告书,其符号为△P0,单位为瓦W或千瓦kW。有功损耗负荷损失额定负荷时的有效负荷损失,调查变压器样品和出厂试验报告书。其符号为△Pk,单位为千瓦kW。实际运行时,变压不能全部负荷,其数值与变压器负荷率的平方成正比。实际损失为△Pk(S/Se)2-(这里2指数)由于变压器不断变化,无法正确计算,江苏地区计算电费时。

相似回答