郭老师您好!请问
变压器空载
损耗如何计算啊?我们这有一5万千伏安的变压...
答:
1、该
变压器
的
空载
无功损耗为:Qo=Io%Sn=0.27%×50000=135kVAR 2、该变压器负荷在4.5万时的负荷率为:β=S/Sn=4.5/5=90 3、该变压器的负载无功损耗为:Qp=Uk%Snββ=10.67%×50000×0.9×0.9=4321.35kVAR 4、该变压器在4.5万负荷时的无功消耗为Q=135+4321.35=4556.35kVAR ...
变压器空载电流
很小,近似为零。对吗
答:
对。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,
变压器空载电流
很小,近似为零。对,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
...
变压
时初级线烧的一塌糊涂就按经验修了但
空载电流
1.7A就用串10uF电 ...
答:
变压器初级绕组烧了唯一的办法是拆开重绕,200W的
变压器空载电流
如果是0.3A并不正常,220V×0.3A=66W,也就是空载就占了三分之一功率,空载电流再大就不堪设想了。空载电流大一般是初级或次级有匝间短路。串电容限制了电流同时降低了输入电压,大大降低输入功率实不可取。认真检查重绕初级,检查次级有无...
变压器空载电流
怎么算啊
答:
截流发生在励磁电流最大时电压为U=I√L/C,即励磁电流幅值乘以根号下的电感除以电容。电感可由
变压器
额定电压除以
空载电流
再除以314算出。
10千伏800KV/A的三相配电
变压器
,低压侧(400v)
电流
是200安,高压侧应是...
视频时间 1:25
请问什么叫做
变压器
的
空载电流
答:
变压器
初级接上额定电压,变压器次级不接负载时的初级电流值,称为变压器的
空载电流
。变压器投入运行,但变压器输出不加负荷时每相的电流值。空载电流包含两个分量,一个是励磁分量,作用是建立磁场,另一个是铁损耗分量,主要作用是供铁损耗。I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定频率...
变压器
匝数比怎么算?
视频时间 3:55
空载
是什么?
答:
电路
空载
是处于备用状态,备用状态可分为热备用和冷备用两种状态。空载的电路相当于断路。无论描述电路构成的哪一部分,其供电侧有电压,但无
电流
流通为热备用;如果供电侧既无电压,又无电流流通则为冷备用。最明显的特征是电路可能存在电压,但决无电流流通,不发生电能与其他能间的转换。
变压器空载
损耗的功率因数是多少,是不是0.8
答:
您是要配电容贵么?
变压器
的功率因数等于(变压器的负载损耗除以变压器的额定容量)再除以阻抗电压
百分数
。这些值都可以再变压器的铭牌上查到,变压器的功率因数都比较低,一般在0.01左右。单个的用电器的功率因数是固定的,包括变压器,但是随着二次负荷的变化,也就是二次侧用电器的多少变化时,整个二次...
变压器
初级开路次级有输出
答:
变压器
的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和
空载电流
。空载电流用它与额定电流的
百分数
表示,即: 进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,...