66问答网
所有问题
当前搜索:
低压电柜断电正确流程
低压配电柜
上的断路器有钥匙的和储能把的怎么
停电
和送电
答:
7) 通过接于两段
低压
母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2车间变电所所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个高压
配电
所及其附设车间变电所全部投入运行。如果变配电所是理故
停电
以后的恢复送电,则操作程序与变配电所所装设的开关类型...
配电
房高
低压
道闸怎么操作?
答:
高压
配电
房倒闸操作顺序 一、
断电
1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线
柜
断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
本单位
低压配电
房有计量柜,受
电柜
,电容柜,馈电柜,联络柜,本人想知道...
答:
先停馈线柜---联络柜---受
电柜
,电容柜和计量柜不考虑
停电
和送电。
高
低压配电柜
如何操作应注意什么
答:
高
低压配电柜
如何操作应注意什么配电柜操作安全指南:1. 配电柜和开关箱应有清晰的名称、用途标识、分路标记以及系统接线图。2. 配电柜和开关箱应配备锁具,并由专人负责管理。3. 配电柜和开关箱应定期由专业电工进
这个图是
低压柜
,
断电
和送电怎么操作,最好有视频教程,谢谢
答:
柜体下方不是有按钮吗 这台开关带欠压脱扣器吗?有要先按欠压通电按钮,开关摇进抽屉座里通电之后开关会自动储能,你只要按一下合闸按钮就行了
低压配电
房有电源进线柜,电容补偿柜,馈电柜,请问
停电
送电时顺序是怎样...
答:
电容补偿先停后送。
停电
的顺序电容补偿,馈电
柜
,进线柜。送电:电源进线,馈电柜,电容补偿。
配电
房
停电
应急预案
答:
三、
低压
侧跳闸(P31AT6):1、抽出低压侧开关(P31AT6-2);2、对低压侧电缆进行电阻测试;3、排出故障后合上抽屉送闸。四、高压侧控制面板
断电
:1、检查直流屏市供电是否正常,如正常检查一路电源,如有故障,断开一路,合上二路供给电源;2、如市电无电,检查市电电源,排出故障送电。五、电容补偿...
工厂的高压进线
停电流程
?高压进线不停电,只是厂内
低压
侧停电流程?
答:
1、停电容补偿
柜
;2、停
低压
各出线柜;3、停低压进线总柜;4、停高压变压器出线柜。5、停高压进线柜;6、停高压计量柜。高压操作是要操作票的。若你只停低压,可以不用操作票,但必须要有操作记录。只有变压器
停电
,操作到第4步就可以了。
高
低压配电柜
安全技术操作规程
答:
在进行高
低压配电柜
工作时,确保安全至关重要。首先,当在全部或部分带电的盘上作业时,必须将检修设备与运行设备用明显的标志隔离开,以区分两者。对于装有电流互感器和电压互感器的设备,其二次绕组应有永久且可靠的保护接地措施,以防止意外触电。在处理运行中的电流互感器时,必须严格遵守规定。禁止...
低压配电柜
安全技术操作规程?
答:
低压配电柜
安全技术操作规程是非常重要的,规程的制定是为了更好的统一标准,每个细节的处理都非常关键。中达咨询就低压配电柜安全技术操作规程和大家介绍一下。1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护...