低压配电柜
安全技术操作规程是什么?
答:
低压配电柜
安全技术操作规程是什么?有哪些要求?请看中达咨询编辑的文章。1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:3.1严禁将...
低压配电柜
的送电顺序是什么?
答:
首先得。用万用表测下,有没有短路,接地等情况,确认安全送总开关,当然在总开关没有脱口线圈的情况下,如果有先把脱口线圈的点送上一般都接在 急停上,总开关之后那就是控制回路,控制回路完事确认无误,就是动力回路啦,送动力回路时要注意检查外部接线的安全可靠性。
手车式高压开关柜停送电操作时应注意哪些细节
答:
高压开关
柜停电
操作
流程
1、断开
低压配电柜
的进线柜总负荷开关。2、检查三个指示灯在亮的状态。3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色 高压开关柜停电操作流程 1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。2、检查三个指示灯在亮的状态。
配电柜
的
停电
维修安全措施是什么?
答:
以后便可以依次类推地循环下去,这种分散落实的方法不仅可以降低维修保养人员在相对集中的时段里的劳动强度,而且可以有效降低运行和维护成本,更可以减少停电给用户带来的不便。一、低压配电柜清扫要求(1) 运行方完成
低压配电柜停电
操作后,承担低压配电柜清扫作业方需要进行验电和放电工作。(2) 视低压...
电工
低压配电柜
的隔离开关怎么样操作?
答:
停电
时,先关空气开关,再迅速拉隔离开关,送电时步骤相反,不知是不是你想问的,做个参考吧
简述高压
断电
标准
流程
操作步骤
答:
高压
断电
标准
流程
操作步骤:1. 填写
停电
工作票;2. 切断
低压
侧总开关;3. 切断高压侧负荷开关和隔离开关;4. 对地放电;5. 闭合接地开关;6. 悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标识牌。详细 第一步:填写停电工作票 在进行高压断电操作之前,必须首先填写停电工作票。这是为了确保所有相关...
高
低压配电柜
安全技术操作规程
答:
高
低压配电柜
安全技术操作规程:1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:(1)、严禁将电流回路断开。(2)、为了可靠地将电流...
低压配电柜
检修大概有哪些内容
答:
3、
低压配电柜
送电前的检查测试 拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
配电
房
低压
操作规程
答:
配电
房
低压
操作规程:1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。2、作业前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防操作时发生意外。3、作业时要采取必要的措施,在开关手把上悬挂“...
低压配电柜
一次
电停电
启用二次电源的操作步骤
答:
我理解你的应该是双电源进线,在进线电源处有没有做机械式连锁,如果做了,一侧掉电后,应该把一次侧电源开关落下,且一侧
低压
部分用电开关都分闸,再启动另一趟进线电源合上,然后在分别合上低压部分合闸。(而且你要确定你另一趟电源进线的上级负荷是否能带的动你下级负荷)