答:
160的
变压器
配80kvar就可以 个人觉得,一万以内!你还不如直接找供电所的做!省的在以后用电的时候,他们找麻烦!!
1250KVA
变压器
,
电容柜
750KVAR,分补容量占总容量的40%,如何分配单相和三 ...
答:
分补:750KVar*40%=300KVar 共补:450KVar 主
柜
:450KVar可以采用6段480V 100KVar的
电容器
实际输出74*6=444KVar 电抗器串6 辅柜:300KVar可以采用 每相23.3KVar 三相
补偿
70KVar 采用4(4*3)段:280KVar 或者5(5*3)段:350KVar 电抗率串6 你是江浙地区的吧?遇到的只有那边...
请教!100千瓦
变压器
,新安装的无功
补偿柜
,6路5KVaR
电容
,功率因数低。
答:
100KVA的
变压器
一般应配并联
电容
60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成
补偿
显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
在
变压器
容量不变的情况下
电容器柜
增加
补偿电容
能提高多少有功功率...
答:
假设
变压器
的容量为S,
补偿
前的功率因数为a1,补偿后的功率因数为a2,那么变压器输出的有功功率可以提高:S * a2 - S * a1 如果负载不变,变压器输出的有功功率也不变。
我厂是200KVA
变压器
想配无功
补偿柜
怎么配 配多大的
电容
答:
差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到
变压器
容量的30%差不多60Kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小
电容
多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
请问200千伏安
变压器
用多大无功
补偿柜
。谢谢。
答:
差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到
变压器
容量的30%差不多60Kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小
电容
多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
有隔离
变压器
的
电容补偿柜
更换接触器电容是否要放电要
答:
有隔离
变压器
的
电容补偿柜
更换接触器时,电容要先放电。换电容接触器流程:1、分断低压电容补偿柜的主开关,并让电力
电容器
组进行自放电。
2
、电力电容器自放电以后,使用接地棒接触电容器接线端子,进行手动强制放电。验申笔确认充分放电之后,用验电笔测试是否带电,验电后拆除已经损坏的电容接触器,更换...
三个
补偿电容柜
三个控制器使用
一个
采样电流互感器怎样接线,最好有接...
答:
将
两个
控制器的电流测量输入端子当做
一个
电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近...
低压无功
补偿电容
怎样配备
变压器
功率250KVA 负载电流一般在130A 晚 ...
答:
我认为你要完全配置好无功
补偿
,你得测出各个负荷阶段的空载电流,计算出无功负荷,这样就针对性地进行补偿,最好是级数越多越好,但要有1/4和
1
/
2
的容量级差,总的比例可以设成1/35,效果最好,选用取样为无功电流的,针对你这个250的
变压器
,我认为就配3+6+12+12+12+20+20+20就可能达到较好效果...
郭工好:一台
变压器
后面有三个无功
补偿柜
,用
一个
仪表还是三个仪表呢?用...
答:
因为3个控制器没有智能关联。按照你所说的问题,应该按我说的去调整:1.改变补偿控制器为单一控制器控制所有补偿回路;
2
.增加调谐电抗(
一个变压器
接3个
补偿柜
,肯定是重负荷,系统谐波大,当然如果已经有调谐电抗器,则测试系统谐波治理是否到位),必要时增加有源滤波器;3.检查接线,按改变为一个...