66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机功率与电流对照表
380V36千瓦,
电流
是多大,怎么计算的?用多粗的线?
答:
如果
三相
电的
功率
因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数, 36KW/380/1.732/0.85=64A。根据电缆
对照表
,建议选择16平方的电缆。380v总功率36千瓦加热器,每根12千瓦,分别接三根线,每根
电流
是多少,用多粗的线三相电热电路计算公式:I=P/1.73×380,36000÷657.4=54.8A,每根电流约为...
距离90米,30kw
三相电机
需用多大截面的电缆线?
答:
30千瓦
功率电流
计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=30/(1.732×380V×0.85)=53A 根据电线
电流对照表
,30KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线...
120千瓦的电器
电流
是多少安?
答:
解:回答本题需要前提条件。令
三相
对称负载额定电压U=380V,负载
功率
因数cosφ=0.8,已知负载额定功率P=120kW 负载额定
电流
I=P/√3Ucosφ=120kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈228A 答:在所设条件下,电流约为228安。
总
功率
15Kw的设备需要多大的电缆
答:
总
功率
15Kw的设备需要2.5平方的铜芯电缆。总功率15Kw的设备
电流
计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732;I=P/(1.732×U×cosφ)=15/(1.732×380V×0.85)=22A 根据电线电缆和安全载流量的关系...
100kw要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),
电机
每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出
电流
后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到
3相
上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按
三相
电源供电,电流约178.7A,...
19千瓦
电机
要多大电线
答:
19千瓦
功率电流
计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=19/(1.732×380V×0.85)=34A 根据电线
电流对照表
,19KW负载至少要选择10平方的铜芯电线。10平方的铜芯...
210KW
电动机
,380W电压,要用多大平方铜芯电线!计算公式
答:
三相
380V 210kw
电动机
电流
420A 用240平方铜线
三相电动机的电流和
用多少平方电线的计算
答:
关于这个问题涉及两个方面,一是
电动机功率与电流
二是电缆载流量。笫一个问题380v
三相电动机电流
可按每kw/2A估算,启动电流是额定电流的4~7倍。第二个问题电流与电线平方的计算,口诀是:电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算...
350千瓦配多大电缆线
答:
350千瓦需要240平方的单芯铜电缆。由
功率
公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以
电流
可如下计算:I=350/(1.732x0.38x0.85)=625A(用
三相
市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的
对照表
,故先把铜线对应的电流值625A转换为铝线的对应...
380v电缆与
功率对照表
答:
即我们选择0.85;当
电流
是45A的时候,此时10平方铜导线380V电压时能承电器的
功率
就是P=√3UIcosφ=1.732×380V×45A×0.85=25175W=25.2KW;当电流是64A的时候,此时10平方铜导线380V电压时能承电器的功率就是P=√3UIcosφ=1.732×380V×64A×0.85=35804W=35.8KW。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相交流电动机功率一览表
发电机功率对照表
单相电功率电流对照表
三相电机的一般功率范围