答:
245kw
电动机
配用电缆计算:
三相
电电流计算:
功率
因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数 245KW÷380÷1.732÷0.85=437A 根据电线
电流对照表
,电缆至少选择240平方的。
380v电缆与
功率对照表
答:
380v电缆与
功率对照表
是:如果电源线是铜芯线 一是明线安装最大允许工作
电流
是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
300千瓦
电机
用多大线?
答:
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电缆,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:
功率
;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85。根据电线
电流对照表
,300KW负载至少要选择240平方...
240kw
功率
用多大铜芯电缆
答:
240千瓦
功率电流
计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732;I=P/(1.732×U×cosφ)I=240/(1.732×380V×0.85)=436A 根据电线
电流对照表
,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯...
13·5千W三厢
电机
要多少安多大的电缆线
答:
13.5KW
三相电机
额定电流约27A,根据电线
电流对照表
,可以选择4平方的铜芯电线。4平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量约39A。
38千瓦需要多少平方电缆?
答:
5x16铜芯电缆空气中敷设的载流量为78A。
三相
:P=1.732UIcosφ P:
功率
;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=38/(1.732×380V×0.85)=69A 根据电线
电流对照表
,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。
380v电缆与
功率对照表
是什么
答:
380v电缆与
功率对照表
是:如果电源线是铜芯线 一是明线安装最大允许工作
电流
是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
电
功率和
电压怎么
换算
的?
答:
220v电线平方与
功率对照表
1 对于
三相
平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线
电流
公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1...
两台315千瓦的风机用240+1的铝芯电缆要几根
答:
三相电动机
额定
电流
数值约等于两倍
电机功率
数.如380v电机100千瓦其额定电流数值约 等于2x100=200安.再
对照
上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值.315千瓦其额定电流数值约 等于2x315=630安.实际上电机越大.电流比功率数值上的二倍更小一些.少约10%.240铝线允许电流427安.故选用二根电缆 ...
三十个千瓦需要多大铜芯电缆
答:
30KW负载至少要选择16平方的铜芯电缆 。30千瓦
功率电流
计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=30/(1.732×380V×0.85)=56A 根据电线
电流对照表
,30KW负载至少要选择16...