19千瓦电机要多大电线

如题所述

19千瓦功率电流计算:

  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732 
I=P/(1.732×U×cosφ)

  I=19/(1.732×380V×0.85)
  =34A
  根据电线电流对照表,19KW负载至少要选择10平方的铜芯电线。10平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约74A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-18
10平方