66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机功率与电流对照表
50kW
三相电机
8百米95平方铝电缆能带动吗?
答:
50kW
三相电机
8百米95平方铝电缆能带动吗?50平方铝芯电缆能带84千瓦。根据电缆截流量
对照表
(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此
功率
为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走...
在380V的电压下
功率
为30KW 那么
电流
为多少 我应该选多粗的电线_百度知...
答:
【按
功率
计算
电流
的口诀】1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏
三相
四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的...
380v19kw用多少平方的电线电缆
答:
用6平方以上的,符合供电质量标准。圳鑫电缆有的!
220v电线平方与
功率对照表
是多少?
答:
220v电线平方与
功率对照表
1 对于
三相
平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线
电流
公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1...
关于
电机功率
计算
电流跟
导线截面计算电流。
答:
电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个
电流
,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载
功率
=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4 平方...
90kw
电机
用多大铝芯电缆
答:
90kw
电动机电流
计算:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=90÷(√3×0.38×0.85)=163(A)根据
电流对照表
,90KW
电机
至少要选择70平方的铜芯电线。
220v电线平方与
功率对照表
答:
220v电线平方与
功率对照表
1 对于
三相
应用多少平方的铜线?计算公式是???_百度知...
答:
先计算12千瓦电机的电流,根据公式:
三相
:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流 当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率
=根号3*0。38*电流*0。8 将12千瓦代入上式,可以得到电流等于22.8安 所以用2.5平方的铜导线就行。铜导线
与电流
关系:2.5平方毫米的安全载流是28A 4...
160KW
电机
660V电压 30米左右 用多大的电缆
答:
160kw
电动机电流
计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=160÷(√3×0.66×0.85)=164(A)根据
电流对照表
,160KW
电机
至少要选择50平方的铜芯电线。
38千瓦需要多少平方电缆?
答:
5x16铜芯电缆空气中敷设的载流量为78A。
三相
:P=1.732UIcosφ P:
功率
;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=38/(1.732×380V×0.85)=69A 根据电线
电流对照表
,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。