18.5
kw电机用几平方线
答:
18.5
千瓦电机需要
6
平方的
电缆线。18.5KW电机:铜线用10平方的好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯
电线
按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。18.5千瓦的电动机,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此...
11
千瓦电机用多少平方线三相
的
答:
先计算出这个功率正常运行时的电流
三相电机
运行电流 功率/电压/相位/功率因数(电机一般为0.8左右)电流=11000/380/1.732/0.8,约为21A 可以使用6
平方的
铜芯线
22
千瓦三相电机用
多大
的线
答:
如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以
3
.*6的电缆线。电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22
千瓦电机的
启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:2.5
平方
毫米铜电源线的安全...
30kw
电机用几平方电线
?
答:
答:30kW(正确的书写k是小写)
电机用
10
平方的
铜芯线。解析:电机是电感性电阻,30kW电机,电源为380V,根据功率公式:P=√
3
*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为
三相
电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =30000/(1.732×...
37
千瓦电机用多少平方的电线
答:
根据电流选择电缆线,铜芯电缆选用16
平方
毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。37kw的
电机的
额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低...
30
千瓦电机用
多大
的线
答:
30
千瓦电机用
16
平方
以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果
三相
略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,...
三相
10
千瓦的电动机要
用多大的铜线?
答:
用截面积约是
3平方
毫米的铜导线 计算方法如下:
三相
380V50HZ交流电功率计算公式是:P=1.732x380xIx0.85(0.85是功率因数)I=P÷(1.732x380x0.85)=10000÷(1.732x380x0.85)=17.875(A)电流密度是每平方毫米6安培 导线截面积S=17.875÷6=2.979≈3(平方毫米)...
30A电流
需要使用
多粗的铜线走线?
答:
30A的电流,肯定选6
平方的
铜线走线。通俗的算法,380V的设备,1KW的功率,电流等于2安培,14
KW
=28A,电缆通俗的算法,10平方以下,电流等于平方数的5倍,10-25=
3
倍,越大,倍率越小,基本上和查电工手册差不多了。平时接
电机
,30A的电流,就选6平方,因为4平方,实际也就是过20安培左右,如果是...
30
千瓦电机用
多大铜电缆?
答:
30
千瓦的电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25
平方的电线
;如果是220V的电压,30000/...
13
千瓦
电器(
三相
)
用多少平方电线
最合适
答:
如果是近距离(几十米以内),35
平方
毫米, 4.9 如果是中距离(几百米以内),50平方毫米,
3
.4 其它分线,
三相
负荷1KW按1.8A算,单相负荷阻性负载(如电灯)按1KW按4.5A算,感性负载(如
电动机
)1KW 按5.6A算,按安全载流量选择
电线
,近距离偏高,远距离偏低就可以了。