13千瓦电器(三相)用多少平方电线最合适

如题所述

铜线:6平方
铝线:10平方
具体可以参照下面这个原则:
选择导线的原则:
1)近距离按安全载流量选择:
a为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
b一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
c安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失选择,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的
年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。
30KW三相负荷选择总线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A
如果是近距离(几十米以内),10平方毫米, 5.7
如果是中距离(几百米以内),16平方毫米, 3.6

30KW单相负荷选择总线
额定电流I=P/UcosΦ=30/0.22/0.8=170A
如果是近距离(几十米以内),35平方毫米, 4.9
如果是中距离(几百米以内),50平方毫米, 3.4

其它分线,三相负荷1KW按1.8A算,单相负荷阻性负载(如电灯)按1KW按4.5A算,感性负载(如电动机)1KW
按5.6A算,按安全载流量选择电线,近距离偏高,远距离偏低就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-06
可参考经验公式
1、如果是三相电热设备(如热水器等):千瓦数乘1.5,得出电流数
2、如果是三相电动机:千瓦数乘2,得出电流数
然后按每平方毫米铜线承受6至10安培的电流得出线径,如选铝线则在所选铜线规格上升一档次即可
本问结论:
电流为 1、电热19.5A;
2、电动机26A
线径: 1、电热19.5/(6-10)=(2.44-1.95)平方毫米,可选大一些4平方的铜线,6平方的铝线。
2、电动机26/(6-10)=(4.3-2.6)平方毫米,可选大一些6平方的铜线,10平方的铝线。
第2个回答  2010-10-05
16平方铝线即可,具体看你怎么布线,是否是接互线
相似回答